Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6791250

sat9999 написал:
Подскажите! То же газовщики настоятельно рекомендовали сменить гофру на трубу. Есть на рынке дымоходы из нержавейки и оцинкованной трубы. Собрать дымоход из оцинковки 600 руб. из нержавейки 2000 руб. Можно ли использовать оцинковку толщиной 0,5 мм для газовой колонки?

sat9999,
Я задавал подобный вопрос местной обслуживающей организации.

Допускаются ли Тулагоргазом установка в квартире таких труб на газовую колонку:
(ссылка на поз. из каталога, внешний вид трубы см. в теме) ?

Их ответ:

Использование данных отводов, как элементов дымоотведения продуктов сгорания в газоиспользующем оборудовании не запрещено, если они обеспечивают его безопасную эксплуатацию в соответствии с п. 6.8 "СП 280.1325800.2016. Свод правил. Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства"(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 945/пр): «Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными, не допускать подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде. Дымоотводы и дымоходы должны быть надежно закреплены и после монтажа подвергнуты испытаниям на наличие тяги.
Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.
В качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь.

В Туле трубы, в т.ч. и гофра из оцинковки допускается, но лучше спросите на месте.

Вечный студент

Регистрация: 11.04.2015 Екатеринбург Сообщений: 2

MrGalaxy написал:

sat9999 написал:
Подскажите! То же газовщики настоятельно рекомендовали сменить гофру на трубу. Есть на рынке дымоходы из нержавейки и оцинкованной трубы. Собрать дымоход из оцинковки 600 руб. из нержавейки 2000 руб. Можно ли использовать оцинковку толщиной 0,5 мм для газовой колонки?

sat9999,
Я задавал подобный вопрос местной обслуживающей организации.

Допускаются ли Тулагоргазом установка в квартире таких труб на газовую колонку:
(ссылка на поз. из каталога, внешний вид трубы см. в теме) ?

Их ответ:

Использование данных отводов, как элементов дымоотведения продуктов сгорания в газоиспользующем оборудовании не запрещено, если они обеспечивают его безопасную эксплуатацию в соответствии с п. 6.8 "СП 280.1325800.2016. Свод правил. Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства"(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 945/пр): «Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными, не допускать подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде. Дымоотводы и дымоходы должны быть надежно закреплены и после монтажа подвергнуты испытаниям на наличие тяги.
Использование для изготовления дымоходов и воздуховодов керамики, пластмассы и других полимерных материалов допускается только при наличии пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов.
В качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь.

В Туле трубы, в т.ч. и гофра из оцинковки допускается, но лучше спросите на месте.

MrGalaxy,

MrGalaxy написал:
В Туле трубы, в т.ч. и гофра из оцинковки допускается, но лучше спросите на месте.

Спасибо за ответ. Повонил газовщикам, направили в организацию обслуживающую дымоходы. Там мне сказали что в СНиП написано: "Дымоход изготавливается из кровельного, оцинкованного железа... " Оговаривается только толщина не менее 1 мм, но с микрометром никто лазить не будет. По паспорту газовой колонки температура отводящих газов 185 градусов. Буду ставить оцинковку.