Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется двухкомпрессорная мультисплит система на 4 внутренних блока.

Два из них, подключенные к одному компрессору работают как надо, а вот с другой парой проблема.

При одном включенном на холод, у него холодная только верхушка теплообменника,соответственно холодит плохо, зато у второго выключенного, весь теплообменник в инее. Если выключить первый и включить второй, ситуация меняеся до наоборот: второй еле холодит, выключенный в инее.

При запуске на обогрев, у того который не работает теплообменник ощутимо горячее чем у включенного.

Квартира покупалась с уже установленной системой, поэтому как было раньше не знаю.
Может магистрали перепутаны? Или еще что?

Спасибо!

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

Наверное перепутано соответствие кабеля и трассы. Вместе оба работают как надо? Если так то поменяйте местами кабели этих двух внутренних блоков на клеммах внешнего. Скорее всего внутренний блок дает команду на перекачку хладагента на чужой порт.

Кабели поменял, ситуация вообще не изменилась!!! Чудеса какие-то...

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

Там должны быть буквы/цифры на портах. На клеммах те же самые. Отключите все кабели на внешнем блоке кроме одного и проверьте этот блок. Кондиционер должен дуть фреон в указанный порт, он должен быть холоднее остальных. Также будет полезным знать, что в некоторых кондиционерах (например мицубиши) заявлено автоматическое исправление неверной коммутации. Может быть она заглючила.