#6367477

Добрый день! Хотел попросить совета по данной проблеме. Данный кран уже перематывался два месяца назад, все было нормально, но так как я там пока не живу я перекрыл воду на полотенцесушитель. Вчера я повернул краны и увидел капли. Оставил на сутки, чтобы посмотреть сколько воды набежит, но через сутки емкость была полностью сухой. От сюда вопрос, стоит ли перематывать или даже заменить шаровой кран в данной ситуации. На другом шаровом кране заметил высохшую ржавчину, которая скорее всего была такими же каплями. Менять данные краны очень сложно, приходиться отгибать трубу стояка, так как мешает еще соединение с накидной гайкой.

tCD8 написал:
вопрос, стоит ли перематывать или даже заменить шаровой кран в данной ситуации.

Следует перепаковать кран и в качестве подмотки использовать не сантехническую нить, а только лён и пасту, потому как лён при намокании расширяется и уплотняется ещё сильнее. В случае если оставите так как есть, то отгниёт резьба и отвалится вместе с краном.
Но в данной ситуации так же не исключено, что процесс коррозии уже идёт полным ходом. На таких коротких приваренных участках при сварочных работах металл и резьба нагреваются до красна и из состава сплава выжигается углерод, который отвечает за прочностные и антикоррозионные св-ва металла. Тем более, что между витками нарезанной резьбы и металл остаётся мизерный толщины.
По этой актуальной проблеме я уже четвёртый год собираю статистику и посвятил ей на Форуме отдельную тему

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 01.07.2018 Владивосток Сообщений: 4

Спасибо за совет! Сейчас, чтобы снять кран, нужно отгибать трубу стояка, что очень накладно (находиться в коробе). Может есть вариант например с заменой кранов на краны с откидной гайкой (чтобы в следующий раз проще обслуживать) или вообще лучше отказаться от водяного полотенцесушителя?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8344

Приварить гнутые отводы и забыть о проблеме. Обычно когда кран близко к стене, и полотенцесушителем пользоваться неудобно из-за малого расстояния между ним и стеной.

Регистрация: 01.07.2018 Владивосток Сообщений: 4

strider1978 написал:
Приварить гнутые отводы и забыть о проблеме. Обычно когда кран близко к стене, и полотенцесушителем пользоваться неудобно из-за малого расстояния между ним и стеной.

strider1978, Вначале отводы на полотенцесушитель были направлены в стену, застройщик переварил стояк, потом трубы направились в штукатурку и выходили уже перпендикулярно.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

А разве допустимо использовать медь в таких местах? Сталь-медь-сталь.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8344

tCD8 написал:
Вначале отводы на полотенцесушитель были направлены в стену, застройщик переварил стояк, потом трубы направились в штукатурку и выходили уже перпендикулярно.

Сразу бы угловые краны поставили, а то снова на те же грабли...

Johnny написал:
А разве допустимо использовать медь в таких местах? Сталь-медь-сталь.

Johnny, недопустимо.

Johnny написал:
А разве допустимо использовать медь в таких местах? Сталь-медь-сталь.

Использовать в такой последовательности категорически запрещено.
ЦИТАТА :
В результате наблюдения за работой систем водоснабжения, смонтированных из труб, выполненных из различных материалов, были сделаны выводы, что следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия или цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии указанных труб. При осаждении на поверхности цинка металлической меди образуется короткозамкнутый элемент, в котором цинк является анодом, а медь — катодом. Поскольку медь находится в контакте с цинком и оба эти металла окружены водой, гальванический элемент оказывается «включённым». Цинк в виде иона Zn2+ переходит в воду, а оставшиеся от каждого атома два электрона переходят на более электроположительный металл — медь. К медному катоду подходят ионы водорода, принимают электроны и превращаются в атомы водорода, а затем и в молекулы водорода. Таким образом, при наличии деполяризатора процесс протекает до тех пор, пока не растворится весь цинк._
Источник:

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 01.07.2018 Владивосток Сообщений: 4

Спасибо за ответы, судя по всему придется избавляться от полотенцесушителя.