Вам совершенно правильно посоветовали взять ОП (отоп.приборы) процентов на 10-15 большей паспортной мощности, чем те ОП, которые установлены сейчас. А вообще, для любого типа ОП мощность рассчитывается по трем величинам температуры: на подаче, на обратке и окружающей среды. Паспортная мощность выдается например для секционных радиаторов в режиме 95/85/20 градусов.
При нижней подаче нужно брать либо чугунные радиаторы типа МС140, либо конвекторы (например типа КСК), если не менять схему подключения к стоякам.
При использовании ОП другого типа, скорее всего придется менять схему подключения ОП к стояку.
mltirn написал:
Однотрубный стояк, подача теплоносителя из подвала,
Подключение секционного радиатора бай-пассом, да с направлением носителя снизу вверх непредсказуемо. Мощность радиатора в таблице дана для двухтрубного подключения. Мощность 4-го по счёту радиатора на однотрубном стояке может оказаться выше табличных значений, если не считать влияние бай-пасса. Для схемы П-44 оптимальный радиатор тот, который там уже стоит. На секционном радиаторе можете получить пару горячих секций со стороны подключения. Остальные будут значительно холоднее.
Думается, что сначала бы стоило рассчитать, затем закупать...
Рассчитывается по теплопотерям наружных ограждающих конструкций, но т.к. Вы меняете радиаторы я бы плясал от печки... т.е. те радиаторы которые стояли уже рассчитаны по проекту - взять теплосъем старых, и подобрать примерно такой же теплосъем по новым радиаторам (запас по теплоотдаче % 10 учесть) и все дела... Думаю так будет проще.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Помогите, пожалуйста, рассчитать.
Закуплены радиаторы Zehnder 3057 (трехрядный, h57) 22 секции и Purmo 3057 16 секций, расчеты сделаны менеджером,но есть сомнения.
Расчеты как у разных дилеров, так и через онлайн калькуляторы выдают очень противоречивую информацию.
Исходные данные:
Центральное отопление, дом серии П-44, Москва.
Однотрубный стояк, подача теплоносителя из подвала,4 этаж.
Боковое подключение.
Окна выходят на восток- трехкамерные стеклопакеты.
Квартира 50 метров, не боковая, т.е. по одной внешней стене в каждом помещении, h потолков 2,65.
Кухня 9 метров, без дверей, комнаты 11 м и 19 м.
Комфортная для меня t 25-26.