Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6383120

Стоял кондей лет 6, нормально работал, но трубы были поверх стены сделаны. Решил в штробу убрать, внутренний блок отключил от трассы, перегнав фреон в наружный.

Трубы спрятал, больше ничего не менял, вешаю внутренний блок, соединяю трубки, вакуумирую - все отлично получилось, кондей работает, вакуум держит - только не учел, что штроба чуть ниже получилась и теперь блок не закрывает полностью трубки.

Снимаю блок, перегнав фреон в наружный блок, перевешиваю рамку, вешаю внутренний блок на новое место (3 см по высоте опустил), соединяю трубки и вакуумирую - вакуум не держит, идет подсос воздуха.

Как думаете, есть шанс что развальцовка поможет?

Пока не попробуешь, не поймешь

Да есть,именно они или она и не держат.

Снял внутренний блок, заткнул одну трубку малярным скотчем (плотно намотал), на вторую надел шланг компрессора - вакуум держит. Уже хорошо.

Тоже самое проделал с большой трубкой от внешнего блока - большая трубка вакуум не держит, идет подсос воздуха. Проверял через сервисный разъем наружного блока.

Сейчас попробую напрямую к трубке подключиться.

Пока не попробуешь, не поймешь

Нашел причину - переходник с резьбы R134/a на 410 фреон травил - переходник вставлен был в наружный блок. Открыл кран с фреоном, а из переходника давит фреон вовсю.

Замотал фум-лентой, держит.

Пока не попробуешь, не поймешь