#6384832

marselle1986, Ваше предположение ни на чём даже не основано, увы.
Определить направление подачи сможет только технически грамотный человек с доступом в подвал. Или по фотографиям оттуда же.

Mazayac, шаровый кран стоит сверху стояка почти под потолком. могу предположить что подача сверху. спасибо за пояснения. все учту при установке.

marselle1986, гидравлическое сопротивление 3/4” труб тут вносит минимальные потери.
У меня и радиатор на термограмме - биметалл, а он чугуну проигрывает сто очков в режиме естественной циркуляции. И кроме шаровых кранов установлен терморегулирующий вентиль Danfoss RA-G - он по сопротивлению все Ваши многометровые трубы легко за пояс заткнёт.

Кроме того, вопрос с направлением подачи Вам явно неизвестен. Про важность этого фактора писал выше.

Mazayac написал:
Верю, правда, что на всё вышеизложенное Вы просто забьёте.

не вы один, за то одним завсегдатаем форума будет больше, в первых числах октября)

Mazayac, на вашем фото подающая труба находится рядом с радиатором. В моем случае 1 батарея находится в 1 метре другая в 2 метрах и записываются из 1 стояка. Байрам там прямоточный как у вас.

marselle1986, несмещённый и незауженный байпас - не причина непрогрева батарей. Возможно забиты шламом сами радиаторы или подводящие трубы заросли.

Байпас для биметалла строго обязателен.

При подаче в стояке сверху для увеличения коэффициента затекания теплоносителя в радиаторы можно заузить его на 1 шаг диаметра стояка или сместить в сторону одного из радиаторов.

При подаче снизу и заужение, и смешение приведёт к неработоспособности новых радиаторов. Потому что биметалл при принудительной нижней подаче работает отвратительно. Сохранение текущего байпаса позволит в этом случае работать радиаторам на естественной циркуляции (как нынешний чугун), но равномерность прогрева будет хуже чугунных (потому что и вертикальные каналы существенно уже, и алюминиевые пластины лучше охлаждаются воздухом).

«Делать сам» очевидно означает «вкрячу полипропилена» - но применение пластиковых труб запрещено в домах с элеваторными узлами (судя по фото системы - именно такой и стоит в подвале).

Верю, правда, что на всё вышеизложенное Вы просто забьёте.

Картинка с тепловизора (несмещённый и незауженный байпас, стояк и отводы от него - 3/4”, биметаллический радиатор Рифар Монолит):

нужен совет как лучше сделать разводку труб к батареям. батареи буду менять на радиаторы биметалл.
в данный момент зимой они не греют практически потому что центральная труба(стояк) соединена на прямую.
хочу ее убрать и заглушить и сделать отводы в право и влево. нужно ли в этом случае делать байпас?
если не трудно можно ссылку как правильно поступить или нарисовать схемку.
этаж последний.
делать буду сам. руки растут откуда надо.