Регистрация: 17.06.2006 Нижневартовск Сообщений: 266
#345236

us написал :
вчера вечером мерял температуру после того как обжегся о батарею. температура шрового крана на входе в батарею - 69 C.

Рука (ладонь) терпит 70 С (Раньше, во времена моей радиолюбительской молодости, так проверяли трансформаторы - перегревается или нет). Если обжегся, то это уже выше 70 С.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2us > Всегда интересовало, что такое "кратковременно".

Ну например,
ГОСТ 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные
Таблица 26
класс эксплуатации 5 (Высокотемпературное отопление ) рабочая температура-80 град, аварийная -100, должно держать 100 часов Вот такая кратковременность

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2GEO-Tr
из СНИП 41.01.2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и кондиционирование
в старом СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование - более расплывчато
пункт 3.22., 3.43б и ПРИЛОЖЕНИЕ 25

us написал :
но написано, как я понимаю, что он после снятия фольги - PN16.

Фольга практически никакого вклада в прочность ПП не вносит

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

ДОКА написал :
Это на каком ПП такое написано??Сейчас посмотрел Акватерм и HP-ни слова о температуре...

на турецком. На польском FV-plast температур не пишут, но написано, как я понимаю, что он после снятия фольги - PN16.

us написал :
Кстати, на трубах PN25 все чаще вижу надпись Тмакс=70 С. Ни о каких 90, а тем более 110 там нет ни полбуквы.

Это на каком ПП такое написано??Сейчас посмотрел Акватерм и HP-ни слова о температуре...

us написал :
вчера вечером мерял температуру после того как обжегся о батарею. температура шрового крана на входе в батарею - 69 C.

Это нормально.

us написал :
Вот и хотелось бы узнать границы этого "вполне"

Эти границы определяются параметрами системы...

Asta97 написал :
2us
А мне мой мастер сказал, что на отопление армированный полипропилен вполне нормально.

Только для автономного отопления при наличии собственной котельной,при возможности контролировать темп. и давление в системе,читайте внимательно ссылки !A_n_d_y!,там это и указано

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2us при элеваторной системе нет никаких насосов. Там на входе стоит хренотень, типа "ракеты". Поищи в поисковой системе описание элеваторов, увидишь...

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

2Asta97
Вот и хотелось бы узнать границы этого "вполне" Сразу он конечно не потечет, а вот лет через 5, когда весь ремонт будет закончен и вы забудете его контролировать на протечки...

Регистрация: 07.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 241

2us
А мне мой мастер сказал, что на отопление армированный полипропилен вполне нормально.

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

ДОКА написал :
если не крутой кипяток в системе....

вчера вечером мерял температуру после того как обжегся о батарею. температура шрового крана на входе в батарею - 69 C.

ДОКА написал :
Нет конечно,кратковременно до 110 грд держит.

Всегда интересовало, что такое "кратковременно". 5 минут или 5 отопительных месяцев из 12 календарных? Кстати, на трубах PN25 все чаще вижу надпись Тмакс=70 С. Ни о каких 90, а тем более 110 там нет ни полбуквы. Отсюда и сомнения.

GEO-Tr написал :
в доме наверняка элеватор установлен ?

в 4-этажном? А что он из себя представляет? Насос? Если да, то ничего такого нет. вся разводка по подвалу, сразу от магистрали без всяких премудростей.

2!A_n_d_y! из какого СНИПа ссылки?
2us в доме наверняка элеватор установлен ? Если так, то недопустимо (по СНИПу) юзание элеватора вместе с металлополимерными трубами. Возможно, и с полимерными...Кстати, по НТВ в новостях было в январе, что в г.Находке ночью прорвало недавно установленные ПП трубы отопления (ЖЭК, вроде, делал ) и насмерть обварилась кипятком семья из 3-х человек....такие дела...

us написал :
Со слов сантехника, 4 атм.

Если это соответствует действительноси,поводов для беспокойства нет,если не крутой кипяток в системе....
При таких давлениях,даже на 90 грд трубы долго живут...

us написал :
т.е. если в трубах не 90 градусов при 10 атм. то с полипропиленом ничего не случится?

Нет конечно,кратковременно до 110 грд держит.

us написал :
Производители этих труб вообще наши СНИПы учитывают?

А почему они должны оглядываться на наши СНИПы??

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

ДОКА написал :
Здесь еще очень важно давление,кстати,какое в Вашей системе?

Со слов сантехника, 4 атм. Опрессовку он делает на 6. Дом сталинка, 4-этажный. 58 года. Трубы ни разу не менялись. В водопроводном стояке 5-6 атм.
2!A_n_d_y!
т.е. если в трубах не 90 градусов при 10 атм. то с полипропиленом ничего не случится? Производители этих труб вообще наши СНИПы учитывают?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2us
Все вопросы - к проектировщику Вашей системы.Там есть все цЫфирки. Но выше 90 для полимеров - по снипу низзя При этом еще и давление важно (то есть надо рассматривать связку давление-температура).

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей

6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.

us написал :
На самом деле материал так не любит перегрев или просто перестраховка?

Стареет быстро при высокой температуре...Это беда всех пластиковых труб.
Здесь еще очень важно давление,кстати,какое в Вашей системе?

Регистрация: 29.10.2005 Рыбинск Сообщений: 577

сейчас, в морозы, котельные раскочегарились и температура воды в батарее +70...+75. Как полипропилен держит такие тепловые нагрузки? В таблицах производителей срок службы трубы при таких условиях экплуатации снижается чуть ли не до 5 лет. На самом деле материал так не любит перегрев или просто перестраховка? Может у кого-нибудь есть подобный опыт? Например "у меня при +80 постояли трубы Pn25 недельку, затем раздулись и рванули- так что полипропилен теперь никогда на отопление не ставлю"