Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6397013

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите советом. Хочу сделать подводку к радиатору отопления в квартире так же как на рисунке 1

Возник вопрос по расположению байпаса. На рисунке он смещен через уголок. Я хочу сделать байпас несмещенный-удалить из конструкции уголок, а на его место поставить тройник таким образом, чтобы стояк заходил в 1 отверстие, второе отверстие на радиатор, третье-опять на стояк. Соответственно кран байпаса будет прямо на стояке, а не смещен.

Посоветовался с одним слесарем-он ответил, что такая конструкция не пойдет, так как байпас смещен специально, чтобы сбивать давление, и если я сделаю так как хочу, то кран перекрывающий стояк(на несмещенном байпасе потечет). Смысл моей задумки-упростить конструкцию, убрав 2 уголка. Возможно ли это или слесарь прав?

PS. большая просьба-не ругайте за то, что ставлю кран на байпасе. Знаю что это грубое нарушение. Но очень зол на соседа снизу и местный жэк.

BILLYST, установка запорно-регулировочной арматуры на стояке (частью которого является байпас) ухудшает циркуляцию в нём и эффективность отопления падает во всех квартирах - потому что теплоноситель проходит их последовательно, когда уменьшается скорость и проходящий объём - плохо всем.
Так что...
Назло соседу уши отморожу!

Mazayac написал:
BILLYST, установка запорно-регулировочной арматуры на стояке (частью которого является байпас) ухудшает циркуляцию в нём и эффективность отопления падает во всех квартирах - потому что теплоноситель проходит их последовательно, когда уменьшается скорость и проходящий объём - плохо всем.
Так что...
Назло соседу уши отморожу!

Mazayac, я же просил по существу. у нас слесаря жека не то что во всем подъезде, во всем поселке так делают, когда работают за деньги, а бесплатно они вообще никогда не работают и еще и пропелен ставят. В итоге у всего поселка краны на байпасе закрыты в зимний периуд. А я что "рыжий"?

BILLYST, по существу общайтесь с собратьями - вандалами из вашего посёлка, это же они специалисты по кранам на байпасах.

Mazayac написал:
BILLYST, по существу общайтесь с собратьями - вандалами из вашего посёлка, это же они специалисты по кранам на байпасах.

Mazayac,
как они могут быть специалистами, если такое делают. им просто пофиг, да еще они безграмотные. А я просто не хочу чтобы у меня трубы потекли и тепло мне было. И не собратья они мне. И я бы никогда так не вандалил, так как знаю, что это неправильно. Но вариантов у меня нет, когда 4 этажа в пятиэтажке подключены таким образом. Я все понимаю, задел за живое грамотного специалиста, которому противно такое исполнение. Я не специалист, но тоже в корне не согласен с таким исполнением, но есть еще реалии жизни, от которых не уйти. Поэтому прошу неординарного совета.

PS. Кран на байпасе у нас это еще мелочи, у кого хоть совесть есть его не перекрывают или за радиаторами своими следят, А некоторые просто гидравликой пережимают байпас и им сразу теплее становится. И всем на все плевать и никакой управы на это нет и не будет. Управляющая компания меняется, а слесаря все те же остаются. Да в общем то и УК плевать на все это-несколько лет поворовать денег и уйти. И такое вандальство не ново. Еще в советское время перекрывали байпас, монетками. 5 копеек очень ровно подходит по диаметру трубы. Вот коротенько расскажу случай-Потекли трубы подводки между стояком и радиатором. Запорной арматуры и резьбового соединения нет между стояком и радиатором. Все сварено еще в 1982году. Пришли слесаря обрезали подводку до течи, получается отрезали радиатор от стояка, заглушили и сказали-течь устранена-до свидания. Как вам такое?

PPS прошу прощения за длинный и нудный и пост в общем то ниочем, а так же если кого то из специалистов неумышленно чем-то обидел

BILLYST, ну смотрите:
Во-первых, слесарь, про которого Вы спрашивали в первом сообщении - совершенно некомпетентный. Он несёт полнейшую ахинею про давление и протечки.
Однако кран, установленный в разрыве прямого стального стояка, может и разорвать при температурных деформациях вертикальной трубы - это реальная проблема.

Во-вторых, как только Вы уберёте смещение байпаса - при открытом варварском кране коэффициент затекания теплоносителя в радиатор уменьшится где-то в полтора раза. Дальше пара интересных «если»

Если подача в стояке сверху и стены-окна нормальные, то и с прямым байпасом и открытым краном тепла хватит.

Если подача в стояке снизу - с открытым краном станет лучше, чем было с закрытым! Радиатор станет работать в режиме естественной циркуляции.

Спасибо огромное. Все предельно ясно.