Максим19999, во-первых, Вам понадобится специальный уголок сверху со встроенным краном маевского, который производитель Вашего ПС не выпускает. Может быть подойдёт от Сунержи: . Или придётся спускать воздух отворачиванием накидной гайки, что нехорошо.
Во-вторых, условия работы для бокового прдключения в данной ситуации заметно лучше, чем для нижнего, но всё равно смещение ПС ниже отводов - очень плохо. Если ПС запустится - будет сильно неравномерно прогрет.

ADM05, Вы путаетесь в терминологии.
Байпас - это участок трубы, расположенный между отводами на ОП.
Он может быть смещённым или несмещённым, зауженным или незауженным.
Вот где нет байпаса (вагон нарушений на фото, кстати):

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

Mazayac написал:
байпас между кранами очень даже есть - замыкающий их участок стояка. Несмещённый и незауженный (если только внутри шва какой-нибудь шайбы нет).

Скорее всего никакого заужения внутри нет. Поэтому считать это байпасом нельзя.

ИМХО (IMHO)

А если поменять на полотенец с боковым подключением,удасться обойтись малой кровью?

Система не рабочия с такой высотой Полотенцесушителя, относительно стояка.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Сварщик спросил где приваривать я показал примерно так чтобы они за зеркалом получились в будущем

Максим19999, как правило стояк переносится в сторону отводами ближе к полу и потолку.
И кто при переделке выбрал заведомо бестолковую высоту отводов?

Mazayac, загагулину сделали чтобы краны спрятать за стенку из гвла и сделать люк за зеркалом

Максим19999, байпас между кранами очень даже есть - замыкающий их участок стояка. Несмещённый и незауженный (если только внутри шва какой-нибудь шайбы нет).

Эти «американки» просто обожают протекать при изменениях температуры (когда воду горячую отключают, например). Потому что одна половина из пластика и прокладка обычно плоская, первый имеет больший коэффициент тепловой деформации, чем металл, вторая - сжимается-ссыхается со временем, теряя эластичность.

Надо использовать комбинацию «полностью латунная американка + ппр муфта с резьбой».

Такую загогулину-то кто сотворил на стояке? Никогда такой дичи не встречал.

Отводы Вам надо переваривать ниже.

Mazayac, мда все плохо...байпаса между кранами нет, подача с верху,полотенец если делать выше отводов получится высоко сильно.а что не так с американками?

Максим19999, ну и трэш.
Текущие недо-американки, отводы из середины компенсатора...

Полотенцесушитель должен быть выше отводов, а не с провалом вниз. Если между отводами доброхоты-сварщики вварили заужение и подача в стояке снизу - может циркуляция в ПС останавливаться.

Если между отводами нет заужения и/или смещения байпаса, то вдобавок очень критичным становится сечение труб и фитингов, эксцентрики например желательно исключить.

Либо и грамотно выбирать высоту, и одновременно смещать/заужать байпас:

Mazayac,

Максим19999, фото подключения к стояку давайте.

Здравствуйте, подключил полотенцесушитель,был горячий после остыл и все