Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7195330

Vlad Crush написал:
стояки всё равно придется переваривать у всех

И непременно найдутся поклонники крана на байпасе.

ВТБ! написал:
Нижнюю подачу широко использовали в ту эпоху, когда ни чугун, ни тепло не были дефицитом, ограниченным ресурсом была арматура.

Решили в 60 годах экономить на техтаже (чердаке), т.е. не строить, ну и придумали уёбищные П-образные стояки. На 9 этажах подача нижняя, на верхнем этаже разворот и еще 9 этажей вниз. Зато ни чердак, ни техэтаж не строить.

Но и даже и при использовании чугуна МС140-500 и то добавляли по две секции для нижней подачи при проектировании.

А современный чугун уже редкий подходит для нижней подачи. Сравните какое сечение у каналов МС140 и современного чугуна.

ser000 написал:
Причём, если жители будут продолжать упорствовать, то к налату отопительного сезона не то что тепла, а батарей не будет.

А кому не нравиться - им отключат газ. (с) Бриллиантовая рука

Так, что делать-то?) может кто-то сможет посмотреть проект целиком или тех кусков, что я накидал уже достаточно для диагноза? вдруг я чего не понял)

Vlad Crush написал:
Сравните какое сечение у каналов МС140 и современного чугуна.

Да, при малом сечении в нескольких секциях получается устойчивая температурная инверсия:
ламинарное движение остывающего теплоносителя снизу вверх с очень низкой скоростью.

В старых чугунных батареях такое невозможно: остывшая вода в верхней части может "поменяться" с горячей внизу прямо внутри секции.
И таких "пограничных" секций может быть максимум одна-две (а то и ни одной), а в современных может быть и несколько (в зависимости от многих условий).

smmaks написал:
Так, что делать-то?

Вы же не станете лично заказывать независимую экспертизу за свой счёт?
Ваши соседи по дому угрозу проигнорируют в своей массе.

Может быть есть смысл поговорить с главным инженером УК?
Проблемы зимой попробуют повесить на них, интерес с их стороны возможен.
Я, как атеист, выхода не вижу.

smmaks написал:
Так, что делать-то?) может кто-то сможет посмотреть проект целиком

Могу посмотреть и целиком. Можете прислать по ватсапу вайберу, адрес можете узнать в личке.

smmaks написал:
или тех кусков, что я накидал уже достаточно для диагноза?

Достаточно. Увы всё очень печально. Уже писал, что подачу ничего не стоит организовать сверху. Если вы замечали, предметы падают вниз, реки тоже текут вниз. А те, кто у вас "проектировал", он даже этого не понимает.

Какой-то сюр. Не было в вашем доме никакого проектирования. Просто деньги украли за проектирование.

ВТБ! написал:
Может быть есть смысл поговорить с главным инженером УК?

У BV недавно в его доме тоже такой сюр устроили с нижней подачей в биметалл. Спросите у него как он бодался с УК. Согласились переделать уже "навороченное", но все равно сделали через анус.

smmaks, позвоните, схем не нашел.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10004

smmaks написал:
В последнем подъезде еще 2 стояка не начинали делать))

ВТБ! написал:
Им повезло, они не замёрзнут.

Не факт могли уже отрезать сверху и снизу, а ещё после обрезания могут дать воду в отрезанные трубы и тогда везение быстро зальётся сверху донизу, да ещё и электричество кончится из-за влаги.

smmaks, для ознакомления даю схему стояка с верхним розливом.

Т.е. в ЦТП поменять местами подачу в дом и обратку.

Vlad Crush написал:
в ЦТП поменять местами подачу в дом и обратку

А балансировочные клапаны Ридан MVT-R на стояках просто развернуть?

"Клапан может быть установлен как на обратном, так и на подающем трубопроводе."

И число секций по этажам пересчитывать надо...

P.S. Словом, нужен настоящий проект вместо нынешней "липы".

ВТБ! написал:
А балансировочные клапаны Ридан MVT-R на стояках просто развернуть?

Нужно делать гидравлический расчет всего дома, чтобы знать величины преднастроек ручных балансировочников. Да и не будут слесари бегать и их настраивать по неделе.

Если уж ставить, то автоматические регуляторы расхода. VALTEC, регулируемый, динамический, корпус 3/4 вн.-вн (590066) VT. PICV. G.05

Цена меньше 4000 рублей на один стояк. На 16 или на 8 этажей (если система двухзонная) и не дорого.

Не говорю, что нужен именно Валтек. Просто посмотрел из недорогих. А так хоть Данфос ставь.

Кстати в выложенном проекте устанавливаются ручные балансировочники Данфос. Мне кажется, что они будут даже дороже клапанов авторасхода.

Да и писал уже, что их маловероятно настроить.

Vlad Crush написал:
Кстати в выложенном проекте устанавливаются ручные балансировочники Данфос.

Это на схеме, в текстовой части "Ридан".

P.S. Похоже, что "проект" копи-пастой делали.