Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48
или там без разницы стояк справа или слева?
Без разницы. Левые и правые - с вентилем и нижним подключением, но это для двухтрубной.
16.07.2025 в 09:23:08
Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48
или там без разницы стояк справа или слева?
Без разницы. Левые и правые - с вентилем и нижним подключением, но это для двухтрубной.
16.07.2025 в 13:58:47
Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48
Это делается для лучшей циркуляции в стояке и не более того?
От этого напрямую зависит остывание воды в стояке при движении к концу стояка и затекание. Причем надо делать на всех этажах.
Hp303 написал 16.07.2025 в 08:48
не могу найти такую схемы (них-низ,
Ну и что? Схема имеет нюанс - на коротких радиаторах и больших скоростях может работать немного хуже - проскок теплоносителя. Но с термоклапаном его не будет.