Уважаемые мастера форума!
Делаю стяжку в комнате. Общая высота пола должна быть 7-8 см, чтобы стало вровень с уже сделанным полом в прихожей. Нужна звукоизоляция. Прораб предлагает положить 4-5 см слой звукоизоляции, но на стяжку тогда останется 1-2 см. Стяжка будет армированная. Вопрос: допустима ли такая тонкая стяжка или сделать звукоизоляцию 2 см, а стяжку всё же 4-5? Прораб уверяет, что по звукоизоляционным характеристикам второй вариант будет хуже, а по прочностным никакого заметного выигрыша не будет.

Владимир0712, нет, недопустима!
И зачем 4-5см, 10мм хватит "за глаза"
Выбирите правильно звукоизоляцию
И с таким прорабом нужно распрощаться, да побыстрее!

прораб ваш,шабашник какойто

телефон 8 905 530 42 54

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

В стяжке нужна толщина 6 см. Самый предел- 5.

должно быть примерно так.