Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6427034

Добрый день!

Товарищу народные умельцы подключили биметаллическую батарею к чугунной в соседней комнате по схеме на рисунке. Черными прямоугольниками нарисовал краны. Система однотрубная, 2 этаж кирпичной пятиэтажки. Когда дали отопление, биметаллическая батарея не греется, краны открыты, воздух он спустил, у меня есть подозрения что данное подключение работать не будет так как батареи подключены параллельно.
Специалистов прошу прокомментировать данную ситуацию.

Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

10 метров - сильно
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала, как на системах ЕЦ.

Inch1964 написал:
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

плюс - какие фиттинги, повороты и тд.... нужна полная схема.
Впрочем, если автор ответит, что подключено 16м металлопластом, то остальные вопросы отпадают

Inch1964 написал:
Байпас какого диаметра и какой трубой?

да в общем-то особо и не важно - чугунина - сама по себе байпас

Inch1964 написал:
Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Inch1964,
Уточнил:

  1. Подача сверху
  2. Байпаса как оказалось вообще нет
  3. От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
  4. Краны полнопроходные
  5. Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
    Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
    Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу

Klinok77 написал:

Inch1964 написал:
Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Inch1964,
Уточнил:

  1. Подача сверху
  2. Байпаса как оказалось вообще нет
  3. От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
  4. Краны полнопроходные
  5. Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
    Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
    Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу

Klinok77, Это творение не будет работать никогда.
И исправить его нет никакой возможности, разве что полная кардинальная переделка системы с заменой чугуна...
Повторюсь

BV написал:
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала,

и добавлю - строго горизонтально, без перепадов от чугуна до нового радиатора.

Klinok77 написал:
народные умельцы

теперь уже можно назвать настоящее имя - бараны

BV,
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Klinok77 написал:
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Смотря что понимать под "минимальными потерями"...

Например, непонятно где расположен левый радиатор, и где расположен правый.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Klinok77 написал:
BV,
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Klinok77, с минимальными потерями - скорее НЕТ, либо с сохранением конфигурации труб - сложно, с расчетом, автоматическими регуляторами, воздухоотводчиками и доп насосом. Но это уже не лезет под понятие "минимальные потери", тк будет дороже и радиатора, и труб и сделанной работы.
С радикальной переделкой всего, заменой труб и приборов отопления, но без насоса - скорее ДА.

Передайте "привет" народным умельцам

Inch1964 написал:

Klinok77 написал:
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Смотря что понимать под "минимальными потерями"...

Например, непонятно где расположен левый радиатор, и где расположен правый.

Inch1964,
Попробовал нарисовать.
Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации

Klinok77, По какой причине на стене есть подьем трассы ?

Klinok77 написал:
Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации

Не реально....

BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели

Klinok77 написал:
BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели

Klinok77, даже с прямым маршрутом с таким расстоянием не заработает на таких трубах. См выше...

BV, Спасибо за советы, завтра "обрадую" товарища. В этом году померзнут видимо в этой комнате без батареи, на следующее лето надо будет с грамотными специалистами все переделывать...

Klinok77, что за дом? Частный или МКД? Этаж/этажей? Откуда отопление берется? Почему комната без батареи? Зачем странное место батареи - не под окном, а у двери?

BV, пятиэтажка, бывшее военное общежитие, отопление центральное, квартира на 3 этаже, стояк приходит с верхнего этажа. В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак. Решили провести так, те кто делал а делали летом и не проверить было, обещали что будет работать, я в работоспособности сразу сомневался, но меня не послушали.

Klinok77 написал:
В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак.

Тогда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...

Klinok77 написал:
В комнате окон вообще нет

Там и вентиляцию надо делать...

BV написал:
гда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...

Внешней стены нет, там подъезд за стеной.

Klinok77, если бы схема была такой, как на первой картинке, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию. Единственная сила, которая могла бы двигать воду в дальней батарее - гравитационный перепад из-за остывания воды в радиаторе. Но для начала процесса остывания вода должна дойти до второго радиатора горячей. Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее. Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики. Без них вода и не подумает двигаться. В сегодняшнем состоянии дальнюю батарею нагреет только недорогой китайский электрический насос, врезанный в любую из труб. Насос должен быть слабым, что то типа 20-20. Можно и ещё слабее насос использовать, но с воздухоотводчиками.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

А чего мерзнуть зиму, уж электрический конвектор можно притащить.

cineman, а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?
Посмотрел вот такой: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40
Технические характеристики:

  • напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
  • температура перекачиваемой жидкости: -10 °С…+110 °С;
  • температура окружающего воздуха: +1 °С…+40 °С;
  • максимальное рабочее давление: 10 бар;
  • напор до: 4 м;
  • расход до: 2,4 м³/час;
  • потребляемая мощность: 1 скорость – 35 Вт, 2 скорость – 50 Вт, 3 скорость - 70 Вт;
  • монтажная длина: 130 мм;
  • присоединительный диаметр: 20 мм

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?
Посмотрел вот такой:

Выбирайте Грюндфос UP 15-14N

Главное - правильно подключить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию.

это никак не поможет горячей воде пойти вниз

cineman написал:
Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее.

там нулевая скорость

cineman написал:
Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики.

не на опусках, а в верхних точках петель

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

домовой нет, а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

Большая чугунная батарея будет достаточной развязкой, как целый колчан гидрострелок.

Klinok77 написал:
Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40

Если без установки воздухоотводчиков, то сойдёт, но стоит поискать слабее - 20/20

BV написал:
это никак не поможет горячей воде пойти вниз

Поможет, если донести её горячей до радиатора и там охладить.

BV написал:
там нулевая скорость

Это было написано применительно к первой картинке. Такие схемы запускаются в начале отопительного сезона путём слива холодной воды из дальнего радиатора. Достаточно заполнить радиатор горячей водой, и будет вам скорость.

BV написал:
не на опусках, а в верхних точках петель

А идите вы.... искать верхнюю точку на горизонтальной трубе. Воздушник устанавливается над опуском. Гонимые расходом пузыри легко пройдут неявную верхнюю точку и скопятся над опуском.

BV написал:
а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

Это однотрубка без бай-пасса.

Всем большое спасибо за советы, есть пища для размышлений