Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6427807

Всем большое спасибо за советы, есть пища для размышлений

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

Большая чугунная батарея будет достаточной развязкой, как целый колчан гидрострелок.

Klinok77 написал:
Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40

Если без установки воздухоотводчиков, то сойдёт, но стоит поискать слабее - 20/20

BV написал:
это никак не поможет горячей воде пойти вниз

Поможет, если донести её горячей до радиатора и там охладить.

BV написал:
там нулевая скорость

Это было написано применительно к первой картинке. Такие схемы запускаются в начале отопительного сезона путём слива холодной воды из дальнего радиатора. Достаточно заполнить радиатор горячей водой, и будет вам скорость.

BV написал:
не на опусках, а в верхних точках петель

А идите вы.... искать верхнюю точку на горизонтальной трубе. Воздушник устанавливается над опуском. Гонимые расходом пузыри легко пройдут неявную верхнюю точку и скопятся над опуском.

BV написал:
а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

Это однотрубка без бай-пасса.

cineman написал:
, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию.

это никак не поможет горячей воде пойти вниз

cineman написал:
Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее.

там нулевая скорость

cineman написал:
Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики.

не на опусках, а в верхних точках петель

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?

домовой нет, а вот чугунная батарея может и остыть, если скорость циркуляции небольшая - горячим останется верхний коллектор

Klinok77 написал:
а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?
Посмотрел вот такой:

Выбирайте Грюндфос UP 15-14N

Главное - правильно подключить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman, а циркуляционный насос не навредит общей домовой системе отопления?
Посмотрел вот такой: Циркуляционный насос Wellmix WRS 20/40
Технические характеристики:

  • напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
  • температура перекачиваемой жидкости: -10 °С…+110 °С;
  • температура окружающего воздуха: +1 °С…+40 °С;
  • максимальное рабочее давление: 10 бар;
  • напор до: 4 м;
  • расход до: 2,4 м³/час;
  • потребляемая мощность: 1 скорость – 35 Вт, 2 скорость – 50 Вт, 3 скорость - 70 Вт;
  • монтажная длина: 130 мм;
  • присоединительный диаметр: 20 мм

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

А чего мерзнуть зиму, уж электрический конвектор можно притащить.

Klinok77, если бы схема была такой, как на первой картинке, можно было попробовать убрать верхнюю трубу в теплоизоляцию. Единственная сила, которая могла бы двигать воду в дальней батарее - гравитационный перепад из-за остывания воды в радиаторе. Но для начала процесса остывания вода должна дойти до второго радиатора горячей. Из-за низкой скорости вода в подающей трубе успевает остыть по пути ко второй батарее. Кроме того, на опусках труб после поднятого участка должны быть установлены воздухоотводчики. Без них вода и не подумает двигаться. В сегодняшнем состоянии дальнюю батарею нагреет только недорогой китайский электрический насос, врезанный в любую из труб. Насос должен быть слабым, что то типа 20-20. Можно и ещё слабее насос использовать, но с воздухоотводчиками.

BV написал:
гда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...

Внешней стены нет, там подъезд за стеной.

Klinok77 написал:
В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак.

Тогда почему бы не поставить батарею в внешней стены, думаю есть такая, если в комнате дубак...

Klinok77 написал:
В комнате окон вообще нет

Там и вентиляцию надо делать...

BV, пятиэтажка, бывшее военное общежитие, отопление центральное, квартира на 3 этаже, стояк приходит с верхнего этажа. В комнате окон вообще нет, это техническое помещение бывшее, батареи там тоже не было, поэтому в комнате зимой дубак. Решили провести так, те кто делал а делали летом и не проверить было, обещали что будет работать, я в работоспособности сразу сомневался, но меня не послушали.

Klinok77, что за дом? Частный или МКД? Этаж/этажей? Откуда отопление берется? Почему комната без батареи? Зачем странное место батареи - не под окном, а у двери?

BV, Спасибо за советы, завтра "обрадую" товарища. В этом году померзнут видимо в этой комнате без батареи, на следующее лето надо будет с грамотными специалистами все переделывать...

Klinok77 написал:
BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели

Klinok77, даже с прямым маршрутом с таким расстоянием не заработает на таких трубах. См выше...

BV, Товарищ говорит умельцы побоялись капитальную стену сверлить, просверлили перегородку и по верху провели

Klinok77 написал:
Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации

Не реально....

Klinok77, По какой причине на стене есть подьем трассы ?

Inch1964 написал:

Klinok77 написал:
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Смотря что понимать под "минимальными потерями"...

Например, непонятно где расположен левый радиатор, и где расположен правый.

Inch1964,
Попробовал нарисовать.
Минимальные потери-минимальное изменение настоящей конфигурации

Klinok77 написал:
BV,
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Klinok77, с минимальными потерями - скорее НЕТ, либо с сохранением конфигурации труб - сложно, с расчетом, автоматическими регуляторами, воздухоотводчиками и доп насосом. Но это уже не лезет под понятие "минимальные потери", тк будет дороже и радиатора, и труб и сделанной работы.
С радикальной переделкой всего, заменой труб и приборов отопления, но без насоса - скорее ДА.

Передайте "привет" народным умельцам

Klinok77 написал:
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Смотря что понимать под "минимальными потерями"...

Например, непонятно где расположен левый радиатор, и где расположен правый.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV,
Есть ли предложение как изменить дабы с минимальными потерями сделать рабочей схему?

Klinok77 написал:

Inch1964 написал:
Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Inch1964,
Уточнил:

  1. Подача сверху
  2. Байпаса как оказалось вообще нет
  3. От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
  4. Краны полнопроходные
  5. Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
    Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
    Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу

Klinok77, Это творение не будет работать никогда.
И исправить его нет никакой возможности, разве что полная кардинальная переделка системы с заменой чугуна...
Повторюсь

BV написал:
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала,

и добавлю - строго горизонтально, без перепадов от чугуна до нового радиатора.

Klinok77 написал:
народные умельцы

теперь уже можно назвать настоящее имя - бараны

Inch1964 написал:
Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Inch1964,
Уточнил:

  1. Подача сверху
  2. Байпаса как оказалось вообще нет
  3. От левого до правого радиатора идет труба полипропиленовая РВК Special PN25 D20 алюминий
  4. Краны полнопроходные
  5. Между стояком и левым радиатором труба стальная D20
    Прилагаю фото левого и правого стояка для лучшего понимания вопроса.
    Если нужно еще что-нибудь уточнить, пишите, спрошу

Inch1964 написал:
Байпас какого диаметра и какой трубой?

да в общем-то особо и не важно - чугунина - сама по себе байпас

10 метров - сильно
Надо бы как минимум двухдюймовую трубу (если не больше) чтобы такая схема заработала, как на системах ЕЦ.

Inch1964 написал:
Какие краны? Полнопроходные или нет?
Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

плюс - какие фиттинги, повороты и тд.... нужна полная схема.
Впрочем, если автор ответит, что подключено 16м металлопластом, то остальные вопросы отпадают

Klinok77, Недостаточно информации.

  1. Подача по стояку сверху или снизу?
  2. Байпас какого диаметра и какой трубой?
  3. Какая труба (точно и подробно) от левого радиатора до правого и какого внутреннего диаметра?
  4. Какие краны? Полнопроходные или нет?
  5. Между стояком и левым радиатором все трубы стальные ВГП? Укажите диаметр для всех участков. Стальная или полимерная труба между левым и правым радиатором?

А то пока загадки загадываете для экстрасенсов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Добрый день!

Товарищу народные умельцы подключили биметаллическую батарею к чугунной в соседней комнате по схеме на рисунке. Черными прямоугольниками нарисовал краны. Система однотрубная, 2 этаж кирпичной пятиэтажки. Когда дали отопление, биметаллическая батарея не греется, краны открыты, воздух он спустил, у меня есть подозрения что данное подключение работать не будет так как батареи подключены параллельно.
Специалистов прошу прокомментировать данную ситуацию.