Mazayac, А, понял. Спасибо.

Alex-1960, мембранные по Вашей ссылке - VT.085.N
А топикстартер взял поршневой VT.082.N.

Mazayac, Вы как-то говорили, что эти редукторы мембранные... Или я что-то не понял?

CrabMan написал:
это уже намного лучше и меня такой результат устраивает, но вопрос в следующем

CrabMan, Возьмите сверло 4,2, метчик М5 и нарежьте в носике клапана резьбу. Запечатайте его нафиг. Вода вытекать не будет. Совсем не будет если все правильно сделать. Вы к этому стремитесь?. Тогда бойлер лопнет. Без вопросов.

Сан Саныч (Москва), дык заменил, на Ariston с артикулом 571730, теперь воды вытекает значительно меньше, примерно 300 мл в сутки, это уже намного лучше и меня такой результат устраивает, но вопрос в следующем, по спецификкции этот клапан расчитан на 8,5 бар, а в ттх к бойлеру указано макс 8... Не навредит ли такая связка бойлеру/крану...?

Mazayac, я вот тоже это не понимаю))

Попробуйте заменить клапан, стоит не дорого а как сказали выше вероятность брака нельзя исключать.

CrabMan, вот мне интересно, почему всем горе-установщикам бойлеров не приходит в голову элементарная мысль: если у клапана есть "носик" для сброса воды - то наверное надо к нему подключить трубку и вывести её куда положено. Если бы такой необходимости не было-не было бы и специального патрубка на клапане. Нет, бросают неподключённый и считают вытекшие объёмы

Могу оказать беЗплатную консультациюя. Если Вам это интересно - звоните по контам в профиле...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АлекСАН_dr, возможно, не буду спорить. А вариант с бракованным клапаном рассматривается? Так как тот, что я взял на замену и установил вчера, выдает значительно меньше воды, за 10 часов накапало примерно 50 мл, со старым, за такой же промежуток времени, было бы не менее литра.
Или новый клапан не подходит и работает неправильно? Или старый с браком?

CrabMan написал:
с точно таким же, комплектным предохранительным клапаном.

Внешне они как бы одинаковые. Если Вы не специалист, не поймете разницу с перепускным или без. На тарелку ОК нужно смотреть.

Mazayac, ничего не изменилось бойлер поменян на точно такой же, с точно таким же, комплектным предохранительным клапаном. В счетчик и после него ничего не добавлялось, ни редукторов, ни других приблуд... просто снял старый бойлер и на его место повесил новый, а он ссытся. Ладно, буду что то городить с отводом в канализацию...
Скажите, а предохранительный клапан, который я купил и который по спецификации расчитан на 8.5 бар пойдет к бойлеру с макс давлением на 8 бар? С ним отход воды вроде как меньше

CrabMan, за день использования бойлера на работе трёхлитровая банка переполнялась. Это абсолютно ОК.

По сравнению со "старым" бойлером что-то изменилось, но не думайте, что физика там или свойства воды
Предохранительный клапан мог быть с перепускником, стравливающим давление в трубу ХВС, а новый клапан - без этого узла. Редуктор на вводе холодной воды запирается при превышении выходного давления выше настроенного - и расширяющейся воде некуда деваться. Обратный клапан может присутствовать после счётчика или быть встроенным в его сгон. Иногда этот клапан травит, иногда - нет.
В общем гадать удалённо можно очень долго, но итог-то один: бросают слив клапана неподключённым к канализации только бестолковые "мастера".

Mazayac, а обьем 2-3 литра сливаемой жидкости это ок? И почему на старый бойлер законы физики работали подругому, при тех же исходных данных?))

CrabMan, физика нашего мира такова, что при нагреве вода расширяется. Лишний объём должен куда-то деться.
Редуктор выбранный - поршневое гумно. Да он ничем и не поможет.
Слив с клапана - в канализацию. По уму - через сухой сифон с разрывом потока, или капельную воронку.

Ситуация наверное уже встречалась не раз, но я зашел в тупик, так как не сантехник и вообще с этим сталкиваюсь впервые.
Вобщем,может кто поможет:
Долгое время (7-8 лет) использовпли дома самый базовый накопительный бойлер аристон на 80л.
На днях он потек и на замену решили брать такой же, так как все трубы, поседочные места выведены, нужно только повесить и подключить.
Повесил, подключил, работает. Но из предохранительного клапана накапывает 2,5-3 л. воды в сутки. Капает вне зависимости от того работает бойлер или просто висит в режиме ожидания. Когда греет - капает больше. Старый бойлер такой обьем воды выдавал за месяц-два.
Решил повесить редуктор перед бойлером, взял тот который был доступен и по которому были отзывы - VALTEC 1/2" (VT.082.N.04), повесил, капать вроде перестало, но напор горячей воды в кранах в ванной и на кухне, существенно сократился. При этом давление воды на выходе в душе и раковине в ванной тоже разное.
Когда все краны закрыты давление на редукторе растет с выставленных 4 бар до 6, после открытия резко падает до 2-2,5...крутил настройки, особо ничего не меняется.
Так же паралельно поменял предохранительный клапан на Ariston 571730, который расчитан на 8,5 бар, особой разницы не заметил.
Вопрос:
С одной стороны постоянное капание, с другой недостаточное давление. Как быть? Оставить редуктор или пытаться вывести трубку из клапана куда то дальше банки?
И еще пара вопросов:

  • если бойлер расчитан на давление до 8 бар, а клапан на 8,5, ничего не произодйет?)
  • зачем на клапане этот кран, я думал что бы принудительно сбрасывать лишнее давление, но при его открытии без перерыва хлещет вода из трубы подачи холодной воды