Чтобы полностью - поднять давление раза в полтора больше рабочего

Вообщем перепробовал что возможно, накрутил манометр и стал отключать по одной точке. В итоге оказалось унитаз травит потихоньку на первом этаже. Опрессовщиком побоялся да и зачем он мне на один раз. Вообщем без унитаза давление держит уже час, стрелочка манометра на месте. Подскажите сколько нужно ждать по времени чтобы полностью исключить протечку?

Нужно просто опрессовать систему на близком к критичному давлению металлопласта. Дешевых опресовщиков тьма.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Какой самый простой вариант подключения манометра? допустим между точкой водоразбора и гибкой подводкой унитаза прикрутить бочонок с отводом под манометр? Или есть вариант попроще?

Вы сами на свой вопрос ответили. Манометр и смотреть на падение давления.

На даче водопровод сделан в полу. В слое утеплителя проложен металлопластик в рукавах. Пару раз зимой прихватывало трубы. По полом было холодно и утеплитель не спасал. Был утеплен цоколь и закрыты продухи. Вообщем в одном месте пошла утечка, был разобран пол, труба несколько раз протекала, вынес эту часть трубы на верх. По низу стены в комнате... В доме держится +15 постоянно , вообщем проблема была решена.
Летом началась утечка. Я всегда когда уезжаю, отключаю насос. Приезжая открываю кран, если вода течет все нормально. ДАвление которое гонит груша в оголовье скважины держится. все нормально.
Тут вдруг воды нет. Проверил все унитазы , все краны, нигде утечки нет. Расширительные баки не текут. Взрывной клапан не капает. Ранее текло одно место только, оно сделано. Получается где то новая утечка. Разобрать пол не вариант. Если в комнатах ламинат и по ним фанера, то в ванной плитка. Соответственно только переделывать водопровод по верху... В принципе решение принято, но есть небольшое сомнение.. А вдруг что-то другое. В очередной отъезд перекрыл кран на входе в дом, чтобы отключать влияние скважины.. Через неделю воды нет..
Правильно ли я понимаю что для точного исключения протечки нужно:
1) установить манометр
2) перекрыть ввод в дом
3) ждать
если давление падает - уточка точно есть

Дело в том что насос включен через ваттметр. И первые утечки были опознаны по слишком частому включению скважинного насоса. Каждые 10-15 минут при отсутствии разбора. Сейчас же в порядке эксперимента ночью. при отсутствии разбора в течении 9 часов насос не включался ни разу.

Вообщем что посоветуете? Как 100% подтвердить утечку? Заранее спасибо. Извините за много букв.