Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6436330

Добрый день.
Помогите решить проблему с отоплением в квартире.

Дом новостройка. Батареи были заменены на Rifar Monolit.
Так же были установлены:
STOUT Головка термостатическая, жидкостная M30x1,5
STOUT Клапан термостатический, прямой 3/4
STOUT Клапан запорно-балансировочный, прямой 3/4"
Запорные краны нам не поставили и я не подумал об их необходимости

Сейчас начался первый отопительный сезон. Трубы стояка горячие, а радиатор чуть теплый.
Труба подающая тепло до радиатора горячая, труба от радиатора - холодная.
Ничего в этом не понимаю. Думал дело в регуляторе, крутил его. В итоге нижняя труба (из радиатора) начинает греться, но потом опять остывает. Почитал про эту термоголовку, в паспорте указано что цифры на ней соответствуют определенной температуре, самая большая - 5 равна 29 градусам. Выставил везде 5, но в квартире воздух не прогревается даже до 25. Так же указано, что время срабатывания - 20 минут (что это означает?).

Отсюда возникло множество вопросов. Основной - как "заставить" батареи хорошо греть?
Головки могут быть не верно установлены? Т.е. самое большое значение 5 соответствовать например 20 градусам?
Если да, то можно самому проверить, и в случае необходимости снять и правильно установить головку? Стояк же отключать не придется?

Если, как я уже писал, верхняя труба (входящая в радиатор) горячая и нижняя (выходящая) бывает горячей
проблема может быть в чем-то еще кроме термоголовок?

PS: Вспомнил еще, что до того как начал экспериментировать с термоголовкой какие-то из верхних труб(входящих) были прохладные, возможно что регуляторы были выставлены на минимальное значение, не обратил внимание.

Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.

С собой только вот эти две фотографии:

Все остальное сфотографирую вечером, когда буду дома.

Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх
Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

И еще пишут что головки различаются для однотрубных серые и белые, а для двутрубных систем - красные.
В описании к STOUT () не указано для какой системы. Значит универсальная? Или универсальных не бывает?

Если термоголовку вообще снять, тогда обогрев будет максимальным?

Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.

Mazayac написал:
Гаррик, описание на клапан смотрите, а не на головку. Снять и посмотреть на результат.

Mazayac, спасибо. Посмотрел описание к клапану - для двухтрубных систем. Одним вопросом стало меньше.
Вечером попробую снять головку и посмотреть результат.

Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.

Гаррик, а Вы их правильно поставили, знаете откуда подача, так как они ставятся строго по направлению потока!

Hitgher написал:
Фото всего, радиаторов, головок, подходящих труб. Всего.

Hitgher, фото всего:

Mazayac написал:
Гаррик, во-первых, 25 градусов в квартире - это жара. Во-вторых, температура теплоносителя при такой погоде как правило небольшая, регулируется ТЭЦ или ИТП, в морозы будет горячее. В-третьих, в двухтрубной СО остывание теплоносителя в радиаторе на 10-15 градусов - норма, так и должно быть. Рукой труба обратки при подаче в 40-45 градусов может ощущаться как холодная.

Mazayac, 25 градусов нет, я написал для контраста - выставлено на регуляторе 29, а нет даже 25. Температура такая, что в шортах и футболке холодно. Комнатным термометром еще не обзавелся.

Снял головки, теперь нижние трубы стали тоже горячими, а радиаторы ощутимо теплыми.

Гаррик, Вам бы не только комнатным термометром обзавестись - температуру отводов тоже проверить.

Гаррик написал:
в шортах и футболке холодн

Французы (южные, и итальянцы в средней широте, а тем более в Сициллии, живут зимой в свитерах или даже в шубах, так как отопления у них чаще всего нет от слова "совсем"). И спят вообще в специальных шкафах для спанья.
А Вам это "западло" ??? Как замерзнете, так в шкаф и залезете, как поступает моя Кошка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Гаррик написал:
в шортах и футболке холодн

Французы (южные, и итальянцы в средней широте, а тем более в Сициллии, живут зимой в свитерах или даже в шубах, так как отопления у них чаще всего нет от слова "совсем"). И спят вообще в специальных шкафах для спанья.
А Вам это "западло" ??? Как замерзнете, так в шкаф и залезете, как поступает моя Кошка.

Inch1964, ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток.

Гаррик написал:
Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх
Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

Да, ось термоголовка должна располагаться вне теплового потока от радиатора, т.е. горизонтально.

Исправить есть два варианта:

  1. Перемонтировать термоклапан правильно.
  2. Купить другую термоголовку с выносным термодатчиком.

Гаррик написал:
ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток.

Кошка тепло просто любит. В шкафу-то теплее, ведь мы спим с открытыми форточками, в комнате при этом 14-16 градусов тепла.
Думаю, может нужно купить ей свитер?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Гаррик написал:
Батареи были заменены на Rifar Monolit

проходимость трубок узкая в данной марке лучше просто алюминий брать

Гаррик написал:
Основной - как "заставить" батареи хорошо греть?

Лучше греть - без регулировки теплоотдачи радиатора, поставить за место всех вентилей шаровые полнопроходные краны обратка подача, на обратке точно заменить запорный вентиль, у которого низкий проход на шаровый кран это погоды не сделает.

Гаррик написал:
Если термоголовку вообще снять, тогда обогрев будет максимальным?

Максимальным если снять. И, зафиксируйте термоголовку на вентиле таким образом, в другом варианте нахождения, чтобы треугольник на ее шкале был обращенным к стенке (перпендикулярно), установив на треугольнике значение пять максимальной температуры.

молоток, первый совет - максимальньно вредный, третий - максимально бессмысленный. Ну и дичь.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
дичь

в том что термоголовка не в правильном положении установлена пробывать

молоток, от поворота термоголовки на клапане ничего не меняется вообще ни на йоту. Бессмысленные и глупые танцы с бубном.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

У данфоса меняется к примеру ее не правильно можно установить так и по этой спорно память не должна изменять был случай

молоток, ничего у Данфосса не меняется при вращении головки вокруг её оси. Иначе она имела бы возможность установки строго в одном положении, что конечно не так - в зависимости от расположения клапана головка должна ставиться в разные положения.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
в зависимости от расположения клапана головка должна ставиться в разные положения

но не в бок в сторону стрелкой, либо вверх либо низ

молоток, да как угодно можно её ставить на термоклапан, прекратите уже.

молоток написал:
но не в бок в сторону стрелкой, либо вверх либо низ

Даже нет смысла комментировать тот бред, который Вы пишете. Читайте техдоки, прежде чем других учить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 09.07.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Ранее в помещении было тепло?Или неизвестно?
Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы.
Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

Inch1964 написал:

Гаррик написал:
Прочитал в интернетах, что термоголовки должны устанавливаться торчащими вбок, а не вверх. Иначе будут сильнее греться. У меня торчат вверх
Можно ли как-то нейтрализовать негативный эффект от неправильного расположения?

Да, ось термоголовка должна располагаться вне теплового потока от радиатора, т.е. горизонтально.

Исправить есть два варианта:

  1. Перемонтировать термоклапан правильно.
  2. Купить другую термоголовку с выносным термодатчиком.

Гаррик написал:
ну французы ладно - загнивающая европа, что с них взять? Но почему ваша кошка им уподобляется? Присмотритесь, не ест ли она лягушек или улиток.

Кошка тепло просто любит. В шкафу-то теплее, ведь мы спим с открытыми форточками, в комнате при этом 14-16 градусов тепла.
Думаю, может нужно купить ей свитер?

Inch1964, ясно. Теперь у меня сомнений никаких не осталось.
Клапаном лучше заниматься по окончанию отопительного сезона, верно?
Вероятно потребуется заново герметизировать резьбу, а значит полностью свинчивать клапан, и соответственно отключать стояк?
Если так, то заменить на термоголовку с выносным термодатчиком будет не сильно дороже и явно практичнее - батареи под подоконниками и закрыты шторами - смена положения не обеспечит достоверный контроль за температурой в комнате.

Ну, вот я завидую кошкам - спят где хотят, если холодно свитера им покупают. И при этом они ни кому ничего не должны! Молодцы!

dmitmk написал:
Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет

??? Можете пояснить, что это означает по-русски? А лучше в терминах гидравлики, если уж вы взяли на себя смелость других поучать гидравлике.

dmitmk написал:
после не не важно какие трубы в радиаторы.

А это выражение что-бы значило?

dmitmk написал:
Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

Если советуете это сделать при любой системе (например, при двухтрубной), то, извините, вы просто неуч и вандал.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dmitmk написал:
Установленная арматура сама по себе сильно проток закажет, после не не важно какие трубы в радиаторы.
Самое простое-заменить арматуру на шаровые краны.

dmitmk, у человека вертикальная двухтрубная система отопления. Замена установленной запорно-регулировочной арматуры на два шаровых крана «убьёт» этот стояк сверху донизу.
Гуглить «русская двухтрубная» и «убитая двухтрубка».

Вредитель чёртов, не соображает ничего, а с советами лезет.