Помогите пожалуйста советом, ситуация следующая:
квартира 9 этаж из 9, изменили схему отопления, поставили биметал, арматуру FAR, стояк и подводы 3/4, байпас 1/2, все сталь.
В результате - при "прикрученном" отоплении в доме (когда не сильно холодно на улице) - не затекает теплоноситель в батареи - подводы горячие, сама батарея почти холодная. Все уходит через байпас. Когда врубают на полную - заходит нормально и батареи горячие.
Проблема что свободного доступа к бапасу нет - он проходит под полом (сухая стяжка). Разбирать всё и переделывать нормально - дорого выходит и морока ((. может можно вырезать несколько см пола, откопать засыпку, оголить несколько см байпаса и заузить его сваркой например - возможен ли такой вариант ?
timk1, очевидно проблема не в байпасе, а в бездарном исполнении.
Сейчас непонятно даже, двухтрубная или однотрубная СО.
Фото подключения выкладывайте и рисунок по памяти, как были сделаны скрытые части.
Схема:
последний этаж (тех этажа нет) - подача снизу.
в старой схеме до переварки - вообще не было байпаса.
Почему нельзя 1/2 еще больше заузить ?
timk1, Какой отопительный прибор был до переделки?
Что за “арматура FAR” использована?
Подача с обраткой могут быть перепутаны - тогда биметалл при подаче в нижний коллектор не работает толком.
Или вообще двухтрубка у Вас - тогда байпас убивает отопление по всем квартирам девяти этажей.
Грамотно подключённый в однотрубную СО радиатор работает вообще без заужения байпаса. Если при зауженном на 1 шаг диаметра байпасе радиатор холодный - косяк 100% в подключении, а не в диаметре байпаса. Поэтому Вам хором и говорят о бессмысленности этого действия.