Имеется квартира в новостройке без отделки с 2-х контурным газовым котлом 24кВт и однотрубной системой отопления. Регион - Астрахань, площадь квартиры - 75 кв. м, три внешние стены.
Теплоноситель из котла первым делом поступает на радиатор на кухне, потом в смежную комнату, затем оттуда идет через ванну и СУ в дальнюю комнату и возвращается назад в котел. Радиаторы - алюминий или биметалл - не определял точно (марка априори), подключение нижнее.
На неделе котел был запущен, температура на отопление в нем установлена на 45 градусов.
Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.
Стоит ли переделывать систему на двутрубную?
Можно вместо переделки увеличить кол-во секций радиаторов в дальней (правой) комнате?
Дождаться морозов и посмотреть как СО поведет себя под нагрузкой и потом принимать решение?
offshore написал:
Стоит ли переделывать систему на двутрубную?
В зависимости от того, что хотите получить в результате. Можно и однотрубную правильно спроектировать и с энергосбережением, но она обойдется дороже, чем двухтрубная. Но в Вашем случае нужно смотреть, что уже установлено. Т.е. считать, что будет дешевле и/или экономически целесообразнее.
offshore написал:
Можно вместо переделки увеличить кол-во секций радиаторов в дальней (правой) комнате?
Можно, но не всегда это будет целесообразно.
offshore написал:
Дождаться морозов и посмотреть как СО поведет себя под нагрузкой и потом принимать решение?
Можно и так поступить.
offshore написал:
Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.
Это особенность однотрубки. В ней всегда последующие радиаторы холоднее, чем предыдущие. Это преодолевается правильным расчетом количества секций (или типоразмера ОП).