Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.10.2018 Астрахань Сообщений: 5
#6439527

Добрый день!
Схема прилагается.

Имеется квартира в новостройке без отделки с 2-х контурным газовым котлом 24кВт и однотрубной системой отопления. Регион - Астрахань, площадь квартиры - 75 кв. м, три внешние стены.
Теплоноситель из котла первым делом поступает на радиатор на кухне, потом в смежную комнату, затем оттуда идет через ванну и СУ в дальнюю комнату и возвращается назад в котел. Радиаторы - алюминий или биметалл - не определял точно (марка априори), подключение нижнее.
На неделе котел был запущен, температура на отопление в нем установлена на 45 градусов.
Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.

  1. Стоит ли переделывать систему на двутрубную?
  2. Можно вместо переделки увеличить кол-во секций радиаторов в дальней (правой) комнате?
  3. Дождаться морозов и посмотреть как СО поведет себя под нагрузкой и потом принимать решение?

offshore, фото радиаторов с подключениями не хотите выложить? Невозможно же давать советы на базе единственного эскиза.

Регистрация: 05.10.2018 Астрахань Сообщений: 5

Извините, сделаю фото сегодня.
А на что делать фокус при съемке?

offshore, чтобы были видны подробности подключения ко всем радиаторам - трубы, фитинги, запорная арматура.

Эскиз пока что вселяет уверенность в колхозе, который надо переделывать.

Регистрация: 05.10.2018 Астрахань Сообщений: 5

Я вас понял.
Это от застройщика, так что к колхозу морально готов, есть желание малой кровью обойтись.
Сделаю фото и выложу.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

offshore,

  1. стоит по черному ремонту по чистовому можно пропустить
  2. Желательно ведь до него теплоноситель дойдёт немного остывший, а увеличение секций даст преимущество в обогреве
  3. Не замёрзнете точно при такой схеме планировки, расположении трубопроводов и принимая во внимание что это теплая Астрахань

offshore написал:
Стоит ли переделывать систему на двутрубную?

В зависимости от того, что хотите получить в результате. Можно и однотрубную правильно спроектировать и с энергосбережением, но она обойдется дороже, чем двухтрубная. Но в Вашем случае нужно смотреть, что уже установлено. Т.е. считать, что будет дешевле и/или экономически целесообразнее.

offshore написал:
Можно вместо переделки увеличить кол-во секций радиаторов в дальней (правой) комнате?

Можно, но не всегда это будет целесообразно.

offshore написал:
Дождаться морозов и посмотреть как СО поведет себя под нагрузкой и потом принимать решение?

Можно и так поступить.

offshore написал:
Радиаторы на кухне и примыкающей к ней комнате теплее на пару градусов, чем те, что в дальней комнате.

Это особенность однотрубки. В ней всегда последующие радиаторы холоднее, чем предыдущие. Это преодолевается правильным расчетом количества секций (или типоразмера ОП).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.