Регистрация: 14.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206
#3783428

ak_valtec написал :
Наш инженер, сам имеющий большой опыт монтажа поедет на объект.
Просто очень интересно - из миллионов проданных кранов таких претензий не было. Надо разобраться, а присутствие Андрея (urik82) исключит всякие домыслы

,
ОК. Сегодня, в 9.05 приехал Павел М., специалист валтека, поехали на объект, отфоткали краны (один нормальный, второй нет), сняли ручки, отфоткали, сравнили: в бракованной ручке высечка под шток смещена на 1мм (приблизительно) и угол боковой стенки (возможно уже, а может и с завода) не 90 градусов. ПОТОМ позвонили инженеру УК дома (встретиться не удалось, т.к. была планерка у сант), с его слов "такое бывает, бывает кран закисает, когда долго стоит- и проворачивается (но это не по нашей теме сейчас), бывает ручка проворачивается-Сколько на 1000 кранов?-штуки 2-3". Но словам инженера сложно верить, т.к инженерка в доме стоит не более 2 месяцев и закиснуть успеть не могла, да и статистика пока никакая, т.к. много квартир не продано. Думаю есть смысл вернуться к вопросу осенью, после начала эксплуатации. я буду вести свою статистику, выкладывать фото. Условно обозначу, что в доме стоит 1000 ШК VALTEC BASE 1\2.

Передал Павлу американку на экспертизу. Так-же передал испорченную (новыми насадками валтек ТН) пресс-розетку TIEMME (c защипом пресс-гильзы), попросил разрезать в лаборатории, чтоб посмотреть на повреждения резинок, хотя лучше сперва проверить давлением.

Валтеку большой плюс за обратную связь с клиентом. Позже изложу свой успешный опыт использования их продукции.

В лабораторию подъеду когда соберу все, что хотелось проверить/помучать.
Спасибо за приглашение.

Пообщался с Игорем (Эак), грамотный специалист, ответил на все мои вопросы, помог. Обратите внимание, что он защищает не весь валтек, а конкретно по моей теме кран серии BASE, т.к. к нему претензий у него нет. У валтека есть слабая продукция, наверно как и у всех.

Александр, к валтеку еще есть претензия. Вы продаете пресс-фитинги, но в магазинах Весты нет силиконовой смазки для EPDM колец с пищевым допуском и несмываемой водой. Будет правильно, если в магазинах появиться такая смазка с надписью "рекомендовано валтек".

Я не скажу, что там была грязь. На домах постройки 2000 г - 2004 г стоят бологоевские вентиля и тоже краска, там таких маштабных проблем не было.
ЭАК, обещаю в течении месяца, двух, собрать несколько не работающих вентиль и передать если нужны. Сложность, в том что все замены проводят, через ДСК или сами жильцы под шумок, без моего участия.

Именно так. Но иногда слышат то, что хотят слышать. Тем более, что у самого ЭАК-а краны VALTEC в большинстве случаев используются именно на теплоснабжении (часто с температурой выше 100 град.).

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Flier написал :
Стоит ли из этого делать вывод что Овентроп более качественное изделие ,несмотря на заявляемую представителем Валтек адаптацию своей продукции к более жёстким условиям экслуатации в экс СССР ?

Может это сложности перевода - но Эак применил сослагательное наклонение 2 раза. Это не возможное решение, а некое моделирование ситуации. Т.е. недвусмысленней надо было сказать так - "Иными словами я должен доказать руководству,что скажем кран №1 не может стоять на теплоснабжении, а скажем кран №2, за 2 цены, будет стоять."

β-тестер МШУ-125/1400

Эак написал :
Иными словами я должен доказать руководству,что скажим кран Валтек не может стоять на теплоснабжении,
а скажим Овентроп будет стоять

Стоит ли из этого делать вывод что Овентроп более качественное изделие ,несмотря на заявляемую представителем Валтек адаптацию своей продукции к более жёстким условиям экслуатации в экс СССР ? Кстати,в паспорте на кран Валтек прямо указано что сфера применения в том числе и отопление

Косожихин написал :
ДСК 1 ставит вот эту в своих домах на ввод ГВС и ХВС в квартире. Я с полной ответственностью заявляю, что эта арматура хрень. С декабря месяца (приняли дом), я лично был на 12 заявках где не работали эти так сказать вентиля. Зачем такое производить и устанавливать?

Проблема есть, пытаюсь решить более года.
Суть в следующем.

  1. Вентили по проекту. Т.к. проектировщики опасаются гидроударов и принципиально не ставят шаровые краны. Это понятно.

  2. С причинами того, что вентили иногда не перекрывают разбирались подробно- использование при монтаже цинковых белил и льна. Иногда излишки белил (а их не экономят - это мягко говоря) затекают под шток и превращаются там в окаменелость, к ней приляпает вся грязь, летящая из системы! В итоге ни один вентиль не будет перекрывать. Говорил об этом ДСК1 неоднократно. Ответ- наши деды так делали, отцы и мы будем так делать. Цинковые белила дешевле Унипака и баста.
    ДСК 3, например, при монтаже подобной же схемы использует лен и Унипак - там таких проблем вообще нет ни с одним вентилем.
    Постараюсь достучаться через проектную организацию и выпуск тех. указаний.
    Дайте время, трудно изменить менталитет быстро. Уже и разбор устраивали и наш инженер показывал - как лучше делать. Туго процесс идет.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Косожихин написал :
где не работали эти так сказать вентиля.

Тоже слышал подобное и это правда.
Хотелось бы услышать мнение Тех.отдела Веста Трейдинг по этому вопросу.

ДСК 1 ставит вот эту в своих домах на ввод ГВС и ХВС в квартире. Я с полной ответственностью заявляю, что эта арматура хрень. С декабря месяца (приняли дом), я лично был на 12 заявках где не работали эти так сказать вентиля. Зачем такое производить и устанавливать?

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

ak_valtec написал :
Просто очень интересно - из миллионов проданных кранов таких претензий не было

Мне тоже интересно,потому как не встречал подобное

brusinky написал :
Я таки решил часть арматуры купить у Валтека.
И вот какая получилась сборочка.

з.ы.: ОК бугати смотрел - не понравился. Овентроп понравился, не понравилась цена. С косым такая же фигня. Шаровой кран валтека понравился больше бугати.

Как я понял, именно так и будет установлено? Чтобы фильтр правильно работал.
Теперь обратите внимание, чтобы сварка полипропилена была выполнена грамонтно- без заужения диаметра.
Крепление не забудьте предусмотреть, чтобы эта сборка не висела на отводе из полипропилена!!
И всё будет отлично.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

А чё вы докопались до ручек?
Мне эти ручки несколько раз очень пригодились - при стеснённом монтаже удобно - можно ручку НЕ ОБРЕЗАТЬ, а загнуть под нужным углом.
Кстати Naval тоже имеют стальную ручку, конечно она жёстче, но и краны там другие немножко

β-тестер МШУ-125/1400

Эак написал :
ak_valtec,
Александр
У меня к вам большая просьба.
Мало ли меня не отпустят во вторник(всякое бывает),
не мог бы кто-нибудь из Веста Трейдинг(Технический отдел) приехать к Андрею по поводу ручек на кранах VALTEC?
Да и правильнее будет если производитель сам всё посмотрит и даст исчерпывающий ответ.
А Андрей подтвердит.

Игорь конечно!

Наш инженер, сам имеющий большой опыт монтажа поедет на объект.
Просто очень интересно - из миллионов проданных кранов таких претензий не было. Надо разобраться, а присутствие Андрея (urik82) исключит всякие домыслы. Если брак, то заменим и компенсируем работу - вопросов нет.
Здесь отчитаемся, но ближе к концу недели, т.к. завтра я улетаю в командировку.

Регистрация: 15.12.2011 Жуковский Сообщений: 75

Я таки решил часть арматуры купить у Валтека.
И вот какая получилась сборочка.

з.ы.: ОК бугати смотрел - не понравился. Овентроп понравился, не понравилась цена. С косым такая же фигня. Шаровой кран валтека понравился больше бугати.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

ak_valtec,
Александр
У меня к вам большая просьба.
Мало ли меня не отпустят во вторник(всякое бывает),
не мог бы кто-нибудь из Веста Трейдинг(Технический отдел) приехать к Андрею по поводу ручек на кранах VALTEC?
Да и правильнее будет если производитель сам всё посмотрит и даст исчерпывающий ответ.
А Андрей подтвердит.

Кстати вот так выглядят рёбра на корпусе и фиксатор на стальной оцинкованной ручки для ограничения полного открывания и закрывания
на кранах VALTEC(BASE)

Антон1986 написал :
Александр вот думаю спрошу так как сильно с вашей продукцией не знаком что лучше применить из вашей продукции для теплого пола металлополимерная труба либо труба из сшитого полиэтилена.

Антон приветствую!

Удобнее металлопластик. Сшитый полиэтилен дешевле.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Эак Интриги, факты, расследования...
Это будет честный детектив....
Мы не сотрудничаем с производителями, а действуем только в интересах потребителей...

Интересно, правда 1 будет, или 3?
Ждём с нетерпением!

β-тестер МШУ-125/1400

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

ak_valtec написал :
Если договоритесь, то можно нашего инженера взять?

Договорились на этот вторник утром.

Александр вот думаю спрошу так как сильно с вашей продукцией не знаком что лучше применить из вашей продукции для теплого пола металлополимерная труба либо труба из сшитого полиэтилена.

urik82 написал :
Жду Вас утром 21.04.2013г. Тел. в личке

21 это сегодня? Если договоритесь, то можно нашего инженера взять?
Потом можно к нам заехать.

Эак написал :
И подобного у нас в стране происходит тысячами.
Мне порой кажется,что скоро сертификаты будут выдавать в нашей стране тем производителям,
кто гонит из глины краны и подобие.

Это точно.
Надо знать и уметь выбирать товар но не все умеют, большое спасибо этому форуму что он есть.

Регистрация: 14.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

Эак написал :
Телефон плиз мне в личку.
Я приезжаю к вам.
Делаем по этим кранам видеоролик и в Ютуб
Но если это не так,то будет другой видеоролик и в этой теме.

ОК, завтра готов встретить, Вас на АЗС "ПТК" на въезде в Гатчину.(от м. Московская 30 мин. по Киевскому ш.). Едем на объект, ключи от которого у меня сейчас есть, снимаем ролик, удостоверяемся в подлинности кранов, возможно (если разрешит хозяин) снимаем ручку крана для дальнейшей экспертизы в лаб, ПОТОМ находим гл. инженера управляющей компании, разговариваем с ним тет-атет, разговор выкладываем в форуме (получим статистику по 1000 уст. кранов), ПОТОМ находим сант обслуживающих дом, разговариваем, получаем статистику- выкладываем на форуме. Сегодня воскресенье, никто не работает, а значит ни с кем "не договориться", чистота эксперимента более-менее гарантирована. Жду Вас утром 21.04.2013г. Тел. в личке

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Антон1986 написал :
увы

И подобного у нас в стране происходит тысячами.
Мне порой кажется,что скоро сертификаты будут выдавать в нашей стране тем производителям,
кто гонит из глины краны и подобие.

Значит увы

А с чего вы взяли что латунь нехорошая

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Антон1986 написал :
Либо разморозили

Летом в одном из домов Московской области

Антон1986 написал :
либо с перекосом был поставлен

Тоже отпадает,кран правильно стоял в течении 8 лет

Нехорошая латунь у этого крана

Эак написал :
Берите с собой фотик на работу или телефон при себе и фоткайте,выкладывайте
У нас одно общее дело.
Поэтому и стали появляться такие фотки,как эта(полностью фотки по этому крану есть,но их много)
И я сразу посылаю запрос в Италию на Итап с этой фоткой.Они разумеется пишут,что будут разбираться,но за сим Мёртвая тишина

А что с этим фото не так. Либо разморозили, либо с перекосом был поставлен.
Наверно юристы этих компании самые подкованные люди, потому что им присылают столько фоток с просьбой разобраться.
Сейчас в России сложно дубится гарантийных обязательств каждая фирма ищет пути (закрываются, меняют название, говорят не гарантийный случай, и.т.д) .
Так что ГАРАНТИЯ это только громкие слова.
Для меня Гарантия это лишние головные боли выкидывание денег чтоб доехать сдать, обменять опять же время а как вы знаете время дорого стоит.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

берите с собой фотик на работу или телефон при себе и фоткайте,выкладывайте
У нас одно общее дело.
Поэтому и стали появляться такие фотки,как эта(полностью фотки по этому крану есть,но их много)
И я сразу посылаю запрос в Италию на Итап с этой фоткой.Они разумеется пишут,что будут разбираться,но за сим Мёртвая тишина

ak_valtec написал :
Далее работаете только с немецкой продукцией.

Недавно я получил смеситель из ЦАМ из Нижегородской области,его цена 150 рублей
Их поставили в детский сад.
Я пишу коллеги:
Но как же можно,но ладно они,но ты-то должен понимать последствия этих смесаков.
На что он пишит:
Ставить сказали в приказном порядке.
Не нравится,Досвидос.
Ну и где он там работу найдёт?
Да нигде
И многие мне пишут из регионов:
Как вам в Москве и Питере легко рассуждать,приезжайте к нам и посмотрите.
Вообще печальное зрелище порой происходит в регионах.
Да не только
К примеру я работаю в крупной иностранной компании и могу позволить себе немецкую продукцию,
но есть такое выражение как:
1.Обосновать
2.Коммерческое предложение
Иными словами я должен доказать руководству,что скажим кран Валтек не может стоять на теплоснабжении,
а скажим Овентроп будет стоять
Попробуйте доказать но не на словах,а по фактам.
К примеру я доказал официально,что шаровые краны,которая хотела нам всучить при монтаже чиллера некая компания
являются помойкой и требуется их замена на хорошие краны.
И аргументы мои были приняты руководством компании.
Хотя иностранцам очень тяжело понять,почему продукция в России может быть помойкой или низкого качества.

И что Вам далось именно мое понимание?
Подискутируйте на эту тему с коммерческим директором Бугатти например или Итапа.
У Вас же серьезный объект - у тещи под мойкой.
Если они конечно опустятся до диалога с Вами.
Могут конечно не снизойти- знаю, ребята такие.
Вы решили не использовать VALTEC не используйте.
И время не тратьте. Мое в том числе.
Или никто из европейских компаний не идет с Вами на диалог?
Вот они какие ... высокомерные.

Регистрация: 01.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1077

Prok12 написал :
составили уже 80млн

Слёзы
Если мы говорим о проектах.
Приезжайте ко мне на работу,я вам много интересного покажу.

Prok12 написал :
постоянно обвиняет других в отсутствии доказательств

Не правда
Этим вы как раз злоупотребляете.

Когда я занимался монтажом известных объектов,то компьютеров не было.
В последствие же я начал заниматься следующим:
Строительство объекта крупной российской или иностранной компании.
Я от лица заказчика получаю проекты водоснабжения,теплоснабжения,канализации,вентиляции,охлаждение
и далее смотрю как эти монтажные работы идут представителями подрядных организаций.
Разумеется,если что-то мне не нравится из инженерной сантехники и т.д,то вносятся изменения в рабочие проекты
По окончании строительства объекта я остаюсь в одном лице на эксплуатации сантехники контролирую и занимаюсь ремонтом.
Итак примерно около 5 лет.
Далее перехожу на следующий объект и по новой

Prok12 написал :
3) Насчёт монтажа - по сравнению с местными гуру у меня опыта раз в 10 с гаком меньше, признаю (для меня это хобби, для них - хлеб),

В общем, оставляю за собой право высказывать своё мнение о продукции Валтек. Оно вполне может не совпадать с Вашим.

Ответьте на простой вопрос - а Вам это зачем? Ну по человечески хотя бы понять логику?
Допустим, мне не нравится какая то продукция, я ее не использую и все! И не трачу на нее свое время. И даже не думаю о ней. Поставил для себя точку и все.
Или Вы просто получаете удовольствие от того что есть возможность кого то безнаказанно и безапеляционно поливать грязью?
А зачем? Польза лично для Вас какая в этом то?
Я же Вам предлагал встретиться, ознакомиться с вопросом предметно. Мы заинтересованы в предметной критике, а не в одних междометиях.
Тогда Ваши сообщения читать будет интересно.
Оставляют свое приглашение в силе.

Prok12 написал :
Когда речь идёт о Валтек - Этот рекламный понос ...

Вы считаете, что это кому то интересно, или Вы так культуру в массы несете??
И понять не могу - в чем польза для Вас то лично от таких высказываний?
Или нагадил кому то из под тишка и пошел удовлетворенный?
День прошел не зря?

Да, а мы потом удивляемся - почему у нас подъезды такие...

Вы ничего не знаете о нашей многолетней работе по адаптации продукции под российские условия эксплуатации и даже не хотите ознакомиться. Просто заочно поливаете чужой труд грязью. Так жить привыкли?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

ak_valtec написал :
Для VALTEC деньги с неба не падают.
У нас с Вами два разных мира- гос. структур и свободного рынка.

1) Вы не понимаете, что такое гос-структура в современном мире. Мы сами ищем себе заказы в смежных областях, в том числе за рубежом. Бьёмся за каждую копейку - как и все. То что у из нашей прибыли не отбирает материнская компания (уже "матерной компанией" её кличут) - пускаем на инвестиции в оборудование.
2) Практики у меня выше крыши. Лично проектировал, курировал весь монтаж, запускал две насосные станции (бензин и дизель) с эжекторными насосными установками на нефтебазе Ручьи в Питере (крупнейшая в городе база).
3) Насчёт монтажа - по сравнению с местными гуру у меня опыта раз в 10 с гаком меньше, признаю (для меня это хобби, для них - хлеб), но по сравнению с Вами - думаю, наоборот. Фотки того что я делал и делаю сейчас - давал, вот ещё раз ссылка: Можете похвастаться хотя бы в таком же объёме своими?
4) Не надо делать вид, что я своё неприятие Валтек не подкреплял фото - это уже откровенная ложь. Фото и ссылки выкладывал и не раз. В ответ получал - "это неудачная серия Валтек", или "это вообще не Валтек" - я про накидную гайку, либо - "МП трубу Валтек раскритковали конкуренты, нет им веры".

В общем, оставляю за собой право высказывать своё мнение о продукции Валтек. Оно вполне может не совпадать с Вашим.