#6443875

Олегович написал:
сам так выполнял. причем без демонтажа плитки пола общего коридора

Да, помню этот экспириенс. Из серии "не пытайтесь повторить".))) Респект и уважуха.

АлекСАН_dr, если повторить не получается, используется любой подручный любрикант) и труба идёт со свистом

Mazayac написал:
Если кто-то ещё решит продолжить и подключить «перемычку» к своим проводам

Абсолютно понятно и на 100% согласен.

Mazayac написал:
Не закорачивать трубы «для обогрева» надо (циркуляции не будет, которая за счёт разницы давлений только и существует), а устранять подобный трэш в других местах системы отопления.

И опять же - согласен. И так и планирую действовать, если таким путем будет достигнут приемлемый результат, то дальше нет предмета для дискуссии, т.к. мы тут полностью согласны.

Олегович написал:
и правильно сделали, сам так выполнял. причем без демонтажа плитки пола общего коридора

А почему правильно? В смысле, что застройщики настолько паршивые трубы и фитинги используют?
Просто, если я отрежу у себя в квартире и присоединю к своему коллектору, то хотя бы за соединение в коридоре будет продолжать отвечать застройщик и УК?

Кстати, хотел бы спросить, если можно, труба рехау и ее фитинги и гильзы пластиковые, как себя ведут в этом плане? В смысле, если вдруг проявляется склонность к протеканию, оно начинает течь слегка или сразу трескается и внезапно льет по полной?

Road Runner, в стяжке не ошпарит и не сварит, но по стенам-потолкам соседей снизу вытечет конечно.

Mazayac написал:
Про сливные краны и воздухоотводчики не забудьте. Также я бы добавил и отсечные перед коллекторами, чтобы не зависеть от доступа в щит на площадке.

Краны отсечные добавил, а вот слив и воздухоотводы сложнее... пока взял просто заглушки.
Насколько критично их иметь? Скажем, если у меня коллектор и прямая и обратная к каждому радиатору индивидуально, без байпаса, то разве мне для сброса воздуха и давления не хватит краника на радиаторе? Маевского вроде? Ну а слив уже остального, ну прольется немного, если будет нужен ремонт - вытру, по идее это не должно случаться часто?

Mazayac написал:
в стяжке не ошпарит и не сварит, но по стенам-потолкам соседей снизу вытечет конечно

За стяжку я не очень беспокоюсь, все что мог для этого сделал - труба рехау штабиль от оф поставщика, да еще и в стяжке нет соединений.
Но вопрос именно про фитинг с гильзой, которые будут в шкафчике с коллектором, особенно что касается присоединения трубы застройщика к моему коллектору - самое слабое место, так как неясна степень оригинальности трубы.
Там уже труба треснет сразу и вдруг и потечет сильно или если проводить ревизию раз в месяц в отопительный сезон, то этого достаточно, т.к. можно будет видеть, что начала трескаться?

Road Runner, пластик как правило лопается быстро и резко, увы.