Starnet122 написал:
"Единственные в мире не блокируемые воздухоотводчики Spirotop"
Только дилетанты свято верят производителям!
Это не говоря что в 99,999...% случаев установки автоматических воздухоотводчиков, в том числе с подачи производителей которым свято верят дилетанты, они НЕНУЖНЫ и в 99,999...% случаев установлены НЕПРАВИЛЬНО и по сути ЗЛО для СО!
Вы что их производитель? Подумаешь резьба закусила - керосинчик и киянка еще ждут совего часа Нет арматуры которая служит вечно и без брака. И каждую кто-то, когда-то порекомендовал. Короче извинения не принимаются ибо не за что Вам извиняться!
Starnet122, нет, мне не удалось свернуть башку этому высокотехнологичному куску .... даже «коброй». Всё в латунной стружке кругом - не сдвинулось ни на йоту.
Приношу публичные извинения всем, кто последовал моей рекомендации и купил Спиротоп.
Mazayac написал:
иски небольшие с поворотными губками - выламываются, стол трещит
Два больших газовых ключа, зажимаем бусурманский Шпиротоп на полу, равномерное дыхание, жмем на выдохе...
Феном и прочим "благодатным огнем" можно все попвлавки изуродовать...
Starnet122, да что-то моего домашнего инструмента не хватает для вскрытия - тиски небольшие с поворотными губками - выламываются, стол трещит
Ключи кобра и большой разводной - на объекте.
У воздухоотводчиков есть колпачки с внутренней прокладкой, разбухающей при попадании влаги, и, тем самым перекрывающей выход воды наружу. Отличное решение проблемы, на мой взгляд.
Mazayac, старый советский способ на больших резьбах: несколько капель керосина в зазор и через пять минут постучать киянкой - наверняка держит не резьба а край. Кстати, американцы (в кино выше в теме) как-то свои пораскрутили...
Тиски плохой вариант, жмут по касательной. Идеал - два ременных ключа. Я тянул газовым (номер не помню, но большим). Остались после разборки-сборки вот такие следы (я уже говорил, что чуток поцарапал):
Если бы не торпился мог и без царапин (проложил бы фольгу или обмотал)
Starnet122, мда, несмотря на резиновую прокладку на фото, похоже собран этот зверь с помощью анаэроба. Никакими разумными усилиями не удалось раскрутить половинки корпуса. Буду греть.
Клапан сверху вкручен на анаэробе, при попытке выкрутить его без предварительного снятия поплавка - приходит в негодность пружина. Что впрочем понятно по фотографии.
Mazayac написал: AKI, тем более всем будут тнтересны результаты вскрытия.
Мой стоит до сих пор в СО офисного центра, поднялся сейчас на верхний этаж, открыл отсечной - так аж струя из Спиротопа хлещет... В понедельник привезу ключи и запасной отводчик, снимать - менять - разбирать.
По фото схеме - новый от не нового может отличаться ТОЛЬКО задубевшей резинкой, накипью, или грязью в седле - какой-нибудь скелетик жучка... Конструкция проста как сапог.
Вывод простой - проводи обслуживание раз в год, очищай седло, меняй резинку - и вероятность капели снизится в разы.
BV написал:
нет -ли вариантов с защитой от протечек
Два воздухоотводчика последовательно Шутка. Я не встречал ни у нас ни за бугром. В чаще попадаются магистральные они почти такие же как тот, что в теме, но с поддоном, где проволока задерживающая пузырьки в потоке. Впрочем они тоже лет пять ходят - как в .
AKI, игла - не вариант, в принципе и пружина нормально....
Интересно, нет -ли вариантов с защитой от протечек - есть варианты для фильтров воды не электрические....
Mazayac, AKI, АлекСАН_dr, BV, Technik-san, извиняюсь за дурацкий вопрос: а не подскажите хорошие угловые краны ЖЁЛТОГО цвета ?
А то радиатор белый, Спиротоп жёлтый, если ещё кран будет серебристый - вообще попугай получается
Mazayac написал: AKI, тем более всем будут тнтересны результаты вскрытия.
Мой стоит до сих пор в СО офисного центра, поднялся сейчас на верхний этаж, открыл отсечной - так аж струя из Спиротопа хлещет... В понедельник привезу ключи и запасной отводчик, снимать - менять - разбирать.
Mazayac, с нетерпением ждём вскрытия.
Скажите, а есть возможность пофотографировать внутренности ?
У меня есть положительный, безпроблемный 8-летний опыт эксплуатации не блокируемого воздухоотводчика Spirotop
, установленного на системе централизованного и водоснабжения и отопления в 11эт.доме на последнем этаже.Подробности см.здесь:
В 2016году я приехал в эту же квартиру на замену исполнительного механизма защиты от протечек (залип от того, что не делались профилактические прокручивания) и сфотографировал свой монтаж от сентября 2010г года
Кстати, смотрим инструкцию и пояснения возможной причины подкапывания:
AKI написал:
8-й этаж девятиэтажки. По вечерам горячая вода не доходит, в тот момент, когда разбор превышает подачу, кран засасывает воздух или воду... Так у бабушки таз с мыльной водой в горячую магистраль ушел. А кто-то помылся стиральным порошком.
Кто то кладет в бачки унитазов синие таблетки, и есть конструкции с клапаном внизу.... Помыться еще ладно, а вот в чайник - не очень
AKI написал:
белым хлебом (хорошо, что не пластилином) затыкали обрезанные сверху стояки.
это рассосется, но не везде ...
AKI написал:
Что бы песчинка вылетела из воды в щели между поплавком и стенкой и пролетела под углом к клапану... всякие чудеса бывают, но такие...
булькающие снизу пузырьки, в том числе и вдоль стенок клапана, способны на многое
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.