Относительно недавно пришлось ввязаться в тему промышленных преобразователей частоты и там тема ПЛК тоже всплывала. Пока обошёлся без этого режима, но не уверен что в будущем так получится. Поэтому если ещё и тема частотников будет затронута, буду изучать.
Тему поддерживаю. Спасибо что активно продвигает эту тему. Сам занимался программированием ПЛК 10 лет.
Если говорить про электриков, то это совсем не их профиль. А инженеров и наладчиков.
Но есть два исключения - переквалификация, либо всякая экзотика типа "плк в доме".
Считаю что для электриков проще всего начинать программирование с языков типа LD (релейная логика) ибо они с этой целью и создавались. Да и потребности в случае простых программ (а другие для дома и не нужны) будут закрыты полностью.
Сложные программы плк, это уже тема не этого форума имхо..
siemens написал:
Скорее не обсуждать, а осваивать ПЛК шаг за шагом.
Тогда зачем спрашиваете? Насколько понимаю, Вы собираетесь выкладывать эти видео вне зависимости от результатов опроса. Ну и славно. Только, на мой взгляд, вопросы задавайте по делу (если считаете нужным), а то тут и так трепа много.
Alexey_Spb написал:
Если говорить про электриков, то это совсем не их профиль
И как ремонтировать станок, а т.б. линию, если даже понять, как он работает, не можете? Или у Вас народу много?
Alexey_Spb,
Если говорить про электриков, то такой профессии - электрик, не существует от слова совсем. И никогда не существовало.
А насчет того, что тема не этого форума, это вина администрации. Тема очень востребована. Но как говорится, что прикармливать, то и приплывет.
возможные градации домов:
умный
не очень умный
самый умный
умнейший
и т.д.
но между умными домами и заказчиком находится исполнитель, который почти бесконечно доит заказчика до уровня самого умнейшего дома...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Radio написал:
Кому и возня с контроллерами жизнь, другой не надо.
Так я и спросил: закончилась эпопея или нет, ибо сколько можно. Величайший фильм "Звездные Войны" и тот быстрее был снят, да ещё и остался в мировой истории на всех континентах, даже пингвины Антарктики, наверное могут пересказать все части...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал: siemens, Вы проект-то завершили?))) Уж сколько тянется эта эпопея - создаётся впечатление, что ни конца, ни края нетути!)))...
MaSeVi, Всему свое время.
Все видео про программирование ПЛК, это часть цикла видео про "Умный дом". Времени не хватает снимать, надо затронуть ряд тем, иначе другие будут непонятны.
Не совсем понятен смысл применения симатиков в обычной электрике.
Единственный плюс что софт выложен и бесплатен. Но цена оборудования отнюдь не для домашнего примения.
Имхо
Если речь за релейную логику только то вполне сойдет. Но все равно из пушки по воробьям. Применять контроллер, который может космическим кораблем управлять для включегия лампочек...хм..
Ну был раньше симатик 200. Тот еще кое как по цене был интересен и то при долларе за 32...
Сам проги на STL писал.
По деньгам нынче самый выгодный это Шнайдер промышленный. Будет раза в три дешевле. Софт бесплатен
Alexey_Spb написал:
Тему поддерживаю. Спасибо что активно продвигает эту тему. Сам занимался программированием ПЛК 10 лет.
Если говорить про электриков, то это совсем не их профиль. А инженеров и наладчиков.
Но есть два исключения - переквалификация, либо всякая экзотика типа "плк в доме".
Считаю что для электриков проще всего начинать программирование с языков типа LD (релейная логика) ибо они с этой целью и создавались. Да и потребности в случае простых программ (а другие для дома и не нужны) будут закрыты полностью.
Сложные программы плк, это уже тема не этого форума имхо..
Alexey_Spb, Как по мне так язык LD как-то туго даётся... вот FBD другое дело, всё ясно и понятно, у каждого блока своя функция и строй из этих блоков любую логику.
siemens,
Не очень понятен смысл видео, сорри.
Это объяснение логики работы типичного выключателя двигателя на контакторах.
В ПЛК и логических реле есть входы и выходы + программа которая задаёт логику работы. Какой смысл применять контакторную схемотехнику?
Поправьте если не прав, но в том же лого это реализуется одним квадратиком без знания всего электротехнического бэкграунда, а на ардунине можно описывать языком еще более высокого уровня.
Dron/9K,
Смысл, в создании продукта, который нужен заказчику.
А не в том, что бы загибать пальцы и кричать, что я использую только шасси от Сименса
Если Ваш обслуживающий персонал не может отличить частотник от холодильника, то Вам нужна схема попроще, иначе при малейшей проблеме, оборудование встанет, а это простой и убытки.
Я вероятно не прав, так как не профи в этом деле, но на мой скромный взгляд «релейная логика» нужна для модернизации старых систем и простого переноса схемотехники в программу.
Но программировать так с нуля едва ли правильно (еще раз ИМХО).
Dron/9K,
Я попробую ещё раз
Смысл автоматизации техпроцессов не в том, что бы напихать везде сенсорных мониторов и контроллеров, а в повышении производительности и снижении трудоёмкости процессов.
А это напрямую зависит от подготовленности Вашего персонала к нововведениям. Чем оборудование сложнее, тем больше вероятность отказов техники. И если обслуга не умеет оперативно справляться с этими проблемами, то это грозит предприятию простоем оборудования и потерей денег. Потребителя интересует конечный продукт, ему наплевать, напильником выпилили например стол, или на станке ЧПУ сделали.
Rumato написал:
Смысл автоматизации техпроцессов не в том, что бы напихать везде сенсорных мониторов и контроллеров, а в повышении производительности и снижении трудоёмкости процессов.
ну во-первых мы тут больше про умный дом, чем АСУТП, но даже в АСУТП цели у всех разные: у исполнителя заработать больше денег, у кого-то бюджет освоить и отпилить себе побольше, у кого-то получать зарплату, обслуживая всё это.... итд до бесконечности
Rumato написал:
Потребителя интересует конечный продукт, ему наплевать, напильником выпилили например стол, или на станке ЧПУ сделали.
тут уже пошли мысли на тему голубого неба и зелёной травы. но если так рассуждать, то продукт потребителя тоже не волнует, только функция/услуга.
тем не менее, ответьте пожалуйста зачем в программе ПЛК повторять релейную логику?
Rumato написал:
Смысл автоматизации техпроцессов не в том, что бы напихать везде сенсорных мониторов и контроллеров, а в повышении производительности и снижении трудоёмкости процессов.
ну во-первых мы тут больше про умный дом, чем АСУТП, но даже в АСУТП цели у всех разные: у исполнителя заработать больше денег, у кого-то бюджет освоить и отпилить себе побольше, у кого-то получать зарплату, обслуживая всё это.... итд до бесконечности
Rumato написал:
Потребителя интересует конечный продукт, ему наплевать, напильником выпилили например стол, или на станке ЧПУ сделали.
тут уже пошли мысли на тему голубого неба и зелёной травы. но если так рассуждать, то продукт потребителя тоже не волнует, только функция/услуга.
тем не менее, ответьте пожалуйста зачем в программе ПЛК повторять релейную логику?
Dron/9K, Причины две
С релейной логики проще начинать изучать программирование промышленных контроллеров, так как электрические схемы умеют читать почти все. Когда формируется понимание как это работает - можно продолжать дальше.
Язык LAD активно используется для программирования ПЛК до сих пор - он гораздо нагляднее для несложных технологических процессов, нежели ЯВУ. Видны отдельные сигналы, сразу понятно как цепь работает и где проблема.
Я сам использую в программе и LAD и FBD и SCL одновременно, по необходимости.
В промышленной автоматизации важна быстрота освоения программистом той или иной промышленной системы, а значит знания должны быть универсальны и они базируются на языках МЭК61131-3. Разбираться, что поддерживает компилятор ANSI C, C++, C# или еще двадцать видов недоСИ ни у кого нет времени.
Вопрос к ув. тов. Siemens:
Сейчас колхозим небольшую схему для управления циркуляционными насосами (Grundfos) в системе отопления. Вопрос: нужно ли использовать контакторы, или можно коммутировать выходами плк?
Номинальные токи там не очень большие.
И нужно ли предусматривать какую-то доп. защиту этих линий?
Dron/9K написал:
Вопрос к ув. тов. Siemens:
Сейчас колхозим небольшую схему для управления циркуляционными насосами (Grundfos) в системе отопления. Вопрос: нужно ли использовать контакторы, или можно коммутировать выходами плк?
Номинальные токи там не очень большие.
И нужно ли предусматривать какую-то доп. защиту этих линий?
Dron/9K,
Я не очень уважаемый и точно не Сименс, но попробую влезть.
В технике главное это точность, что значит не очень большие токи? У Грюндфос всего один насос? ПЛК имеет какое то обозначение?
На общий вопрос всегда даётся ответ - нельзя.
Ибо - не навреди)
Dron/9K написал:
Вопрос к ув. тов. Siemens:
Сейчас колхозим небольшую схему для управления циркуляционными насосами (Grundfos) в системе отопления. Вопрос: нужно ли использовать контакторы, или можно коммутировать выходами плк?
Номинальные токи там не очень большие.
И нужно ли предусматривать какую-то доп. защиту этих линий?
Dron/9K,
Я не очень уважаемый и точно не Сименс, но попробую влезть.
В технике главное это точность, что значит не очень большие токи? У Грюндфос всего один насос? ПЛК имеет какое то обозначение?
На общий вопрос всегда даётся ответ - нельзя.
Ибо - не навреди)
Rumato,
замечание справедливое.
я не помню модели насосов, но мощность там в пределах 100 Вт.
у контроллера вообще токи на релейных выходах не специфицированы, но раз там реле то думаю что порядка 6 ÷ 10 А, то есть формально с большим запасом.
но моторы - нагрузка индуктивная, я вот не знаю как правильно коммутировать такое дело.
Dron/9K написал:
Вопрос к ув. тов. Siemens:
Сейчас колхозим небольшую схему для управления циркуляционными насосами (Grundfos) в системе отопления. Вопрос: нужно ли использовать контакторы, или можно коммутировать выходами плк?
Номинальные токи там не очень большие.
И нужно ли предусматривать какую-то доп. защиту этих линий?
Dron/9K,
Я не очень уважаемый и точно не Сименс, но попробую влезть.
В технике главное это точность, что значит не очень большие токи? У Грюндфос всего один насос? ПЛК имеет какое то обозначение?
На общий вопрос всегда даётся ответ - нельзя.
Ибо - не навреди)
Rumato,
замечание справедливое.
я не помню модели насосов, но мощность там в пределах 100 Вт.
у контроллера вообще токи на релейных выходах не специфицированы, но раз там реле то думаю что порядка 6 ÷ 10 А, то есть формально с большим запасом.
но моторы - нагрузка индуктивная, я вот не знаю как правильно коммутировать такое дело.
Dron/9K, Согласен с предыдущими комментаторами - релейные выходы вашего ПЛК могут в принципе не иметь возможность запускать такую нагрузку. Смотрите категорию применения релейных выходов и категорию нагрузки вашего насоса.
siemens,
очень даже интересуется.
смотрите, у меня возникла тема мониторить давление в системе отопления. смотрю, а датчики есть двух типов - одни получают питание 24В и выдают от 0 до 10В для дипазона значений (в моём случае от 0 до 1 МПа), но они дорогие. а есть те, которые меняют сопротивление и по протекающему току можно судить о показаниях, они существенно дешевле.
Вопрос: как датчики второго типа цеплять к аналоговым входам ПЛК/реле? Или дешевле взять более дорогие датчики?
Dron/9K, Берите датчики с выходом 4-20 мА, они более помехозащищенные, можно отследить обрыв линии/неисправность датчика. Но сначала убедится, что контроллер понимает такой тип сигнала.
Greymand, аналоговые входы 4-20 мА (иногда 0-20) - это стандарт для ПЛК.
Кроме вышеуказанных преимуществ есть ещё одно - длина проводов (сопротивление) не имеет значения в пределах допустимой мощности передатчика (в промышленности есть случаи нескольких км кабеля для токовой петли 4-20 мА). Для домов это, конечно, не актуально.
Ну и еще один плюс - возможность беспроблемно цеплять резервированные аналоговые входы к одному аналоговому датчику, а так же реализация «умного КИП» не без помощи HART (и то и другое - в основном привет из нефтехимии)
Alexey_Spb написал: Greymand, аналоговые входы 4-20 мА (иногда 0-20) - это стандарт для ПЛК.
Кроме вышеуказанных преимуществ есть ещё одно - длина проводов (сопротивление) не имеет значения в пределах допустимой мощности передатчика (в промышленности есть случаи нескольких км кабеля для токовой петли 4-20 мА). Для домов это, конечно, не актуально.
Ну и еще один плюс - возможность беспроблемно цеплять резервированные аналоговые входы к одному аналоговому датчику, а так же реализация «умного КИП» не без помощи HART (и то и другое - в основном привет из нефтехимии)
Alexey_Spb, Замечу, есть датчики с выходом 4-20мА, которые изначально несовместимы с аналоговыми входами некоторых контроллеров, в силу большого внутреннего сопротивления аналогового входа контроллера.
Обычно, параметр сопротивления нагрузки для аналогового выхода датчика указывается в документации.
Dron/9K написал: siemens,
Подскажите пожалуйста, возможно ли на HMI панели Siemens вывести в окно картинку с IP камеры? В частности на KTP700.
Dron/9K, На KTP не пробовал подобных вещей, не подскажу.
Видео выводил на Weintek eMT серии, ряд панелей который это позволяют делать. Не без проблем, но работает. Отдельные совместимые USB-камеры и IP-камеры поддерживающие ONVIF.
Dron/9K написал: siemens,
Подскажите пожалуйста, возможно ли на HMI панели Siemens вывести в окно картинку с IP камеры? В частности на KTP700.
Dron/9K, Из описания на KTP700 Basic:
;--------------------
Комплексные графические объекты
● Число комплексных объектов на одно изображение 10
● Индикация сообщений Да
● Индикация кривых Да
● Индикация пользователя Да
● Состояние/управление Нет
● Индикация Sm@rtClient Нет
● Индикация рецептур Да
● Индикация кривой f(x) Нет
● Индикация диагностики системы Да; Буфер системных сообщений SIMATIC S7-1200 и S7-1500
● Media Player Нет
● HTML-браузер Да
● Отображение PDF Нет
● Индикация IP-камеры Нет
;----------------------
То есть, нельзя.