Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6447197

Нужен совет по устранению,дело в следующем:когда котел (Лемакс)набирает температуру и горелка начинает гореть слабее,проскакивает пламя и горит в том месте где стоят пружинки в горелке,не во всех четырех,а только в двух,которые посередине.Если дунуть оно(пламя)потухнет и до следующего запуска автоматики не загорается.Жиклер чистые..вроде визуально расстояние от жиклеров до горелки чуть отличается..так в которых горит,они ближе к жиклерам.С чего начинать? Написал сумбурно,потому что не понимаю как описать правильно.Могу снять видео.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

На арбате должен быть винт регулировки минимального пламени.
Выворачивая его можно увеличить МИН.По рекомендации завода его устанавливают по давлению газа на горелку-примерно 60-65 мм в.ст.
НО. Если система отопления маломощная терморегулятор будет продолжать зажимать газ при перегревании.
Выход может быть такой.Уменьшить мощность котла до необходимой -уменьшением числа горелок.
Если крутили винт обязательно проверьте это место на утечку газа.Если есть-залить герметиком или клеем.