Нужен совет по устранению,дело в следующем:когда котел (Лемакс)набирает температуру и горелка начинает гореть слабее,проскакивает пламя и горит в том месте где стоят пружинки в горелке,не во всех четырех,а только в двух,которые посередине.Если дунуть оно(пламя)потухнет и до следующего запуска автоматики не загорается.Жиклер чистые..вроде визуально расстояние от жиклеров до горелки чуть отличается..так в которых горит,они ближе к жиклерам.С чего начинать? Написал сумбурно,потому что не понимаю как описать правильно.Могу снять видео.
На арбате должен быть винт регулировки минимального пламени.
Выворачивая его можно увеличить МИН.По рекомендации завода его устанавливают по давлению газа на горелку-примерно 60-65 мм в.ст.
НО. Если система отопления маломощная терморегулятор будет продолжать зажимать газ при перегревании.
Выход может быть такой.Уменьшить мощность котла до необходимой -уменьшением числа горелок.
Если крутили винт обязательно проверьте это место на утечку газа.Если есть-залить герметиком или клеем.