Здравствуйте.
В квартире в санузле (это гостевой СУ, есть еще большой полноценный СУ) планируется поставить:
-инсталляцию
-маленький рукомойник
-душ.поддон в строительном исполнении.
СУ маленький, поэтому все сжато. У трапа подключение на 40.
Возник вопрос, как это все подключиться к канализационному стояку.
Набросал такую схему:
Смущают:
-наличие двух колен на 90 гр,но если делать на коленах на 45гр, то трап придется сильно отодвигать от края поддона (по картинке вниз).
-прохождение трубы на рукомойник (по картинке справа длинная труба)в этом же поддоне, но по-другому будет сложно, так как горизонтально штробить вент.короб под каналью 50мм опасаюсь.
-вообще в принципе сложность всей сборки, по-моему я что-то перемудрил.Но как сделать проще - не могу придумать.
Нужны ваши советы и комментарии и предложения. Может можно сделать как-то более лаконично?
Буду признателен.
P.S. переход с 50 на 40 мм будет непосредственно у трапа.
P.S.1 трап и стояк не соосны, выход у трапа повернуть нельзя.
А сделать более лаконично можно только по месту, учитывая все нюансы, которые владельцу кажутся несущественными, но для опытного мастера являются решающими.
master.msk, . Я, почитав форум, подумал, что это такой середнячок. Не Viega, конечно, но и не совсем херня. Их там серия идет apz8,9,10. Разница в рисунке на решетке
Technik-san написал: Posix86749, могу предложить такой вариант:
А сделать более лаконично можно только по месту, учитывая все нюансы, которые владельцу кажутся несущественными, но для опытного мастера являются решающими.
Technik-san, спасибо за ответ.
Я вчера по месту еще поглядел, "поигрался" фитингами.
Повертев редукцию пришел к такой схеме:
между трапом и стояком только редукция 110х50 и редукция 50х40. За счет того что редукция 110*50 эксцентричная удалось выставить трап по центру поддона.
Правда возникает вопрос: куда теперь подключать раковину? Потому что такой крестовины в природе не существует, похоже:
Задам тогда избитый вопрос: если на раковину пустить канализацию 40? Хватит? Или будет затвор срывать постоянно? Раковина маленькая, т.е. у нее не планируются большой объем стоков.
Mazayac, спасибо.
И еще вопрос: 50 отвод от стояка лучше делать на 45 гр, или 90 гр тоже будет нормально работать? В него будет подключаться эта маленькая раковина
Реально будет плюс 1-2см к общей высоте поддона, по сравнению с более близкому подключению к стояку.
Есть ещё один вариант (если поддон прямоугольный или квадрат) -
jekasus написал:
Реально будет плюс 1-2см к общей высоте поддона, по сравнению с более близкому подключению к стояку.
Есть ещё один вариант (если поддон прямоугольный или квадрат) -
jekasus, да, ясно что отодвигая или поворачивая трап придется делать более высокий поддон. Но вариантов не особо много
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.