Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6453114

EVM83 написал:
увеличением подвода до ПП25 к батареям и за ужением байпасп с ПП 32 до ПП25)

Для начала переделайте так.
Может даже и не нужно делать байпас 25, может просто его сделать 32, но сместить с оси магистрали - те батареи подключить на проход тройника, а байпас к отводу.
Ну и убрать естественно все заужения в подводе к батарее.
Ну а конветоры - если уж ничто не поможет.... Это уже большие затраты денег и большая переделка системы...

Регистрация: 02.12.2015 Краснодар Сообщений: 27

Добрый день,
Хочу отписаться, сделал байпас пп25. подводы пп25, фитинги на 3/4 (байпас заузил по ходу магистрали, не смещал к батареи).
Батарея работает хорошо думаю КПД её в разы поднялась, т.к. температура низа и верха различается на 2-3 градуса (42-38), а не 10 как было.
Н стояке подачи в квартиру и выход их квартиры не чего не изменилось также разница 3-4 градуса.
Теперь хочу переделать по такому пути все батареи.