BV, ну это не показатель, но при проливе пены добавлю.
Слово «Отель» вообще уже как диагноз.
Был неделю назад в небольшом отеле - вентиляции нет. Вообще, как класса нет, ни в одном помещении. Свежепостроенный.
проблемка с пеной появляется на поворотах и в местах перепада уровней - ухудшается пропускная способность трубы.
в трапах, куда сливается вода, пена тоже гадит и уменьшает пропускную способность.
На сколько? Все по разному. Но факт имеет место быть вода уходит хуже.
BV написал: Mazayac, Отель.
Трап в душе. Душ очень хорошо взбивает пену на полу душевой кабины. Рядом, не в душе - трап в метре. Как уж там соединено, и какие там затворы не знаю, но пена при принятии душа лезла из второго трапа хорошей такой шапкой
BV, труба без уклона между вторым трапом и стояком или тройник прямой и трап вставлен в него(в это больше верится).
Fassil написал: jekasus, и вода хорошо уходит? даже мыльная? не скапливается в лужи?
Fassil, Причина луж описана выше,все в уклоне труб. Даже, если делал самый лучший сантехник в городе, проливка канализации обязательна перед стяжкой.
(Эти сантехники так себе, как всегда у нас )
Реальные фотки двух ванных с напольной плиткой, уровень 120см в горизонте.
Большая ванная с двумя различными уклонами- больше в душе, минимально в остальной части пола.
Это ванная-душ, которая у меня в арендованной комнате(командировка)
Трап из самых глупых(явно и забит давно), пол с почти прямой укладкой - лужа стоит при приеме душа, и пена от душ-геля тоже
Mazayac написал: jekasus, выделен прямоугольник 90 см на 186 см, трап уже установлен в 30 см от стены по короткой стороне.
Есть штатная манжета из нетканого материала и такая же лента для гидроизоляции стыков.
Mazayac,
Трап от стены лучше ставить по размерам плитки. И красивее, и экономнее по разход плитки.
Так как лента приподнимает уровень на 2 мм, стяжку хорошо подрезать на эти мм около стен, к углам и стыку стен с стяжкой тоже относится.
Стыки лент склеиваются ПВХ клеем или полиуретановым клеем-герметиком.