вчера вечером радиатор стал еле теплым, при том что труба отопления горячая. изменение почувствовалось резко. до вчерашнего вечера радиатор был горячим. В других комнатах радиаторы горячие, такие же как трубы отопления.
Воздушной пробки нет - открывал кран Маевского - сразу течет вода.
куда копать?
биметаллический радиатор Sira RS3, два шаровых крана и регулятор температуры.

Для начала снять термоголовку,
потом поменять регулятор для двухтрубных систем на регулятор для однотрубных

Neighbour, после снятия термоголовки понажимать на шток термоклапана.
Если не поможет - перекрыть краны, слить воду из радиатора, снять его, подставить ведро и очень осторожно проверить проходимость отводов, открывая краны, начиная с верхнего.
Вероятно принесло какой-нибудь мусор в термоклапан.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Я бы сразу держал телефон с номером аварийки наготове, мало ли что...

Mandalore105, зачем? При исправных шаровых - ни к чему.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mazayac, все может быть, доверяй, но проверяй. Пусть лучше он не понадобится, чем его не будет.