Котёл Феролли, при температуре котла 60 градусов Теплый пол почти не греет, в системе отопления две батареи, 1 змеевик, два контура тёплого пола по 25-30м, при температуре 50 градусов на котле пол теплый

Это вполне нормально с такой "схемой"

BV, можете подробно объяснить? Делал сам, но по всем вопросам консультировали люди которые, как я думал понимают в этом)

Класс! Я фото сохранил в коллекцию приколов.

edwardrassolodin написал:
BV, можете подробно объяснить? Делал сам, но по всем вопросам консультировали люди которые, как я думал понимают в этом)

edwardrassolodin, не хочу. Кто делал - пусть и обьясняют.

edwardrassolodin написал:
Делал сам,

Трехходовой нужен разделительный... О принципе работы, сказано не раз.

касимов написал:
Трехходовой нужен разделительный..

Кому нужен разделительный? Что он будет разделять?
Прежде всего нужен насос, без которого любой из этих клапанов бесполезен.

cineman написал:
Прежде всего нужен насос,

edwardrassolodin написал:
два контура тёплого пола по 25-30м,

Котловой продавит влегкую... если прижать остальных нахлебников. А советчику из Пензы выслать скотч, и рукавицы.

касимов написал:
Котловой продавит влегкую... если прижать остальных нахлебников

А может остальных нахлебников этого... того самого... сразу "замочить в сортире"?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал:
Котловой продавит влегкую.

Кого давить? И Ваша штука и та, что уже есть, обеспечат лишь короткое замыкание контура, что и происходит при ёё вскрытии выше порога настройки. Нужно всунуть ещё один насос между смесителем и коллектором. Это Вы сами себе ценз придумали про длину контуров, но к реальности это не имеет отношения.

касимов написал:

cineman написал:
Прежде всего нужен насос,

edwardrassolodin написал:
два контура тёплого пола по 25-30м,

Котловой продавит влегкую... если прижать остальных нахлебников. А советчику из Пензы выслать скотч, и рукавицы.

касимов, и ТП будет несколько горяч

BV написал:
, и ТП будет несколько горяч

edwardrassolodin написал:
Теплый пол почти не греет,

Топик сам разберется....коврик,тапочки....

cineman написал:
короткое замыкание контура,

Вентиль для балансировки. Колхозить,так колхозить.

cineman написал:
Нужно всунуть ещё один насос

Это по настоящему, но это уже стоит денег...

касимов написал:
Это по настоящему, но это уже стоит денег...

Предлагаете детсад и в полцены?