#6475822

молоток, да, все радиаторы одинаково хреново греют ))

Creaturion написал:
BV, а здесь не получится поменять местами?

Creaturion,
Вы сантехнику деньги платили, или мне?

BV, а здесь не получится поменять местами?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
что мешает махнуть трубы местами на этажном коллекторе?

вот вот и стену рушить не потребуется , это в том случае если подводки напутаны на все радиаторы одинаково, а там где в шахматку разрешите и стену поломать

Creaturion написал:
BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...

Creaturion, что мешает ПРОСТО махнуть трубы местами на этажном коллекторе?
А навеска радиаторов - это дело рук сантехника этого? Если да - то это он и попутал! Т.е. не проверил.
А цвет теплоизоляции или гофры мог попутать застройщик.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Creaturion, у вас проблемы с отоплением, это первостепенно нужно решать, хоть стоить это вам будет сломанной стены.
Было бы подключение выполнено в исполнении низ-низ там по барабану с какой стороны подача обратка защита от лопуха.
Из-за перепутанного подключения подача снизу оказалась обратка сверху у вас в отопительном приборе циркуляция не нормальная.

BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...

молоток написал:
при хорошем теплоносителе слишком большой разницы нет при перепутывании обратки с подачей

молоток, больше никому не говорите эту глупость о двухтрубной системе

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

при хорошем теплоносителе слишком большой разницы нет при перепутывании обратки с подачей

молоток написал:
Creaturion, такого не может быть, видимо трубы при монтаже перепутали

молоток, то что он не трогал руками трубку первой секции радиатора, и она такая же горячая как и краны

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Creaturion, такого не может быть, видимо трубы при монтаже перепутали

Олегович написал:
Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)

Скорее всего именно в этом суть!
Даже если санта не знает о угловых и осевых, то надо быть полным дубом, чтобы не проверить, где подача и обратка, и бежать ставить насос

Олегович, день добрый! Оба крана (по ощущениям) одинаково горячие (и верхний, и нижний). Более точно смогу сказать после замера пирометром. Воздух спускался со всех радиаторов (4 штуки) одновременно и очень долго до подключения насоса. Сантехник еще удивлялся откуда столько воздуха.

BV, если вентили! а не краны горячие, то радиатор холодным быть не может. Вопрос в следующем, какой из кранов горячее? Верхний или нижний? Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)

Creaturion написал:
АПОСТОЛ,

Мой крайний левый )

Creaturion, температуры на стояках подача/обр, температура на всех трех отводах - обратка ?

АПОСТОЛ,

Мой крайний левый )

Фото узлов всех подключения к стоякам?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Creaturion написал:
. Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить.

Не удивительно.
Надо разбираться в причине почему машина не заводится, а не ездить на машине на работу поставив ее на эвакуатор

Creaturion написал:
и выходе радиатора очень горячие

Вот это очень интересно

Квартира на 2 этаже 26 этажного дома. 4 радиатора секционных биметаллических Global STYLE PLUS 500.
Краны на входе и выходе радиатора очень горячие, но сами радиаторы еле теплые. Система отопления РЕХАУ с трубами 16". Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить. Вот такая жопа. Что можете посоветовать?