BV написал:
что мешает махнуть трубы местами на этажном коллекторе?
вот вот и стену рушить не потребуется , это в том случае если подводки напутаны на все радиаторы одинаково, а там где в шахматку разрешите и стену поломать
Creaturion написал: BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Creaturion, что мешает ПРОСТО махнуть трубы местами на этажном коллекторе?
А навеска радиаторов - это дело рук сантехника этого? Если да - то это он и попутал! Т.е. не проверил.
А цвет теплоизоляции или гофры мог попутать застройщик.
Creaturion, у вас проблемы с отоплением, это первостепенно нужно решать, хоть стоить это вам будет сломанной стены.
Было бы подключение выполнено в исполнении низ-низ там по барабану с какой стороны подача обратка защита от лопуха.
Из-за перепутанного подключения подача снизу оказалась обратка сверху у вас в отопительном приборе циркуляция не нормальная.
BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Олегович написал:
Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Скорее всего именно в этом суть!
Даже если санта не знает о угловых и осевых, то надо быть полным дубом, чтобы не проверить, где подача и обратка, и бежать ставить насос
Олегович, день добрый! Оба крана (по ощущениям) одинаково горячие (и верхний, и нижний). Более точно смогу сказать после замера пирометром. Воздух спускался со всех радиаторов (4 штуки) одновременно и очень долго до подключения насоса. Сантехник еще удивлялся откуда столько воздуха.
BV, если вентили! а не краны горячие, то радиатор холодным быть не может. Вопрос в следующем, какой из кранов горячее? Верхний или нижний? Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Creaturion написал:
. Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить.
Не удивительно.
Надо разбираться в причине почему машина не заводится, а не ездить на машине на работу поставив ее на эвакуатор
Creaturion написал: и выходе радиатора очень горячие
Квартира на 2 этаже 26 этажного дома. 4 радиатора секционных биметаллических Global STYLE PLUS 500.
Краны на входе и выходе радиатора очень горячие, но сами радиаторы еле теплые. Система отопления РЕХАУ с трубами 16". Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить. Вот такая жопа. Что можете посоветовать?