Добрый день.
Проблема следующая - не работает кран из вложения. Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию. Но спустя 5 минут она опять холодная. В чем проблема и что делать? Пока пюмррощы не сильные и справляется стоят, но дальше будет хуже
Неправильное положение. Термоголовка греется воздухом от трубы.
Ось должна быть горизонтально.
Можно термоголовку снять - открутить гайку под ней. Термоклапан откроется.
Непонятные названия что есть что поможет понять гугл-картинки.
В каталоге Данфосс - гуглить есть все схемы монтажа.
Inartr написал:
Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию.
Означает подачу снизу.
Смотрите стрелочки на корпусах кранов - похоже краны установлены стрелочками против потока.
Если да - надо бы их поменять местами.
Еще -нужно фото подключение к стояку....
Если однотрубная - то кран и клапан - не той модели...
Подключение нормальное, через верхнюю где кран заходит, и обратно через нижнюю. Как я понимаю,основная проблема в терморегулятора, т.к. он греется мгновенно.
BV написал:
Неправильное положение. Термоголовка греется воздухом от трубы.
BV, правильно, но фигня на самом деле. Я себе на кухне поставил горизонтально, но не учел что дверца морозилки не откроется. Переставил вертикально и ниче...работает. Корреляция с Т в кухне есть, что и требуется.
Подключение нормальное, через верхнюю где кран заходит, и обратно через нижнюю. Как я понимаю,основная проблема в терморегулятора, т.к. он греется мгновенно.
Inartr, Вопрос:
Inartr написал:
Стоит прокрутить от упора до упора и нижняя труба нагревается, что означает циркуляцию
Можно понять двояко.
Сначала нагревается нижняя, а потом верхняя, или наоборот?
Если верхняя греется вначале - проблем нет, и надо развернуть ось горизонтально.
Если это нельзя сделать сейчас - снять термоголовки.
Это можно сделать руками за 1 минуту, или вначале немного помочь ключем.
Inartr написал:
Как я понимаю, потом на это место можно прокрутить обычный кран?
НЕТ!!! Ни в коем случае!!! Угробите работу стояков отопления!
Гуглите "убитая двухтрубка"....
Вам же уже все написал ВЫШЕ!
Вы хоть читаете?
Повернуть ось - для этого нужно слить стояки. Можете поставить термоголовку на место.
Можете вместо термоголовки найти колпачек с резьбой - он при заворачивании будет давить на шток и закрывать тепло.
Выставьте температуру регулятором на максимум, обмотайте трубу рядом с регулятором полотенцем. Этим временно уберете теплый воздух от головки. Если заработает, значит поворот крана поможет.
Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум.
молоток написал:
Вентиль запорный нижний: открутите крышечку, под ней регулировочный шток клапана под ключ шестигранный, ищите подходящий по размеру (6-ка или 8-ка г-образная) и выкручиваете им до упора в левую сторону, тем самым открыв проход на максимум
Но тем самым забрав тепло у всех соседей по двухтрубному стояку. Люди так делают, но не осознают, что это является, извините, крысятничеством (и как раз "убийством двухтрубных стояков").
Вас нисколько не хотел ни обидеть, ни оскорбить. Это так. Для общего сведения. Поэтому, прошу не испытывать ко мне отрицательных эмоций.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, Больше чем уверен никто нигде не регулирует настройки на вентилях, у всех выставлены как попало, несмотря что прописано в проектах. Вы считаете что все такие "святые". Если брать жилые квартиры, там тем более завал. Использование двухтрубки такого плана не разумительно, учитывая варварство жильцов. Если только на арматуру ставить защиту от взлома, и то это не поможет, вандализм не знает границ.