Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6491069

shuryaev написал:

wert77 написал:
shuryaev,

shuryaev написал:

wert77 написал:
Добрый всем день,

подскажите, п-та, с такой проблемой

Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему
сама батарея по сути холодная.
через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается,
и на выходе труба - уже заметно тёплая.

итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает

пс
при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось

в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю

wert77,
Похоже, что кто то на стояке подключил свою на слив. Ведь у вас не воздух выходит, а вода?.

shuryaev,

да выходит вода, вначале холодная, застоявшаяся в батарее
потом начинает заменяться горячей из входной трубы

а что значит "кто-то подключил свою на слив"?

непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды
при закрытом всё стопарится?

wert77,
Циркуляция идёт по всем батареям. если свою подключить на слив, то замыкаешь циркуляцию на себя. И в другие батареи не идёт. Вы через кран, делаете у себя слив, к вам поступает горячая вода. При закрытии, опять уходит туда, где меньше давление, то есть к сливу. Потрогайте канализационный стояк, если тёплый или горячий, то 100% сливают.

shuryaev,

бр..что-то немного "поплыл"
итак(сам себе)
стояк находится у соседей за стеной, другой подъезд
верхняя труба подвода(очевидно от стояка...на картинке) горячая
труба нижняя холодная

при открытии клапана (вверху слева) происходит замена прохладной воды горячей
начинается движуха в батарее, нижняя труба на выходе(слив) прогревается
клапан закрываем - всё постепенно остывает(низ батареи и область возле клапана)
почему небольшая струйка вытекающая из клапана инициирует движение воды

если внизу батареи засор, то почему выходная труба прогревается

wert77 написал:
shuryaev,

shuryaev написал:

wert77 написал:
Добрый всем день,

подскажите, п-та, с такой проблемой

Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему
сама батарея по сути холодная.
через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается,
и на выходе труба - уже заметно тёплая.

итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает

пс
при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось

в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю

wert77,
Похоже, что кто то на стояке подключил свою на слив. Ведь у вас не воздух выходит, а вода?.

shuryaev,

да выходит вода, вначале холодная, застоявшаяся в батарее
потом начинает заменяться горячей из входной трубы

а что значит "кто-то подключил свою на слив"?

непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды
при закрытом всё стопарится?

wert77,
Циркуляция идёт по всем батареям. если свою подключить на слив, то замыкаешь циркуляцию на себя. И в другие батареи не идёт. Вы через кран, делаете у себя слив, к вам поступает горячая вода. При закрытии, опять уходит туда, где меньше давление, то есть к сливу. Потрогайте канализационный стояк, если тёплый или горячий, то 100% сливают.

Покинул форум.

молоток написал:
wert77, схему подклюбчения труб переделывать, чтобы наладить циркуляцию в радиаторе. Без плаан ничего не понятно.

молоток,

вот сама проблемная батарея, трубы подвода/отвода уходят к соседям за стену

и вот как выполнен стояк между кухней и другой комнатой

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

wert77, схему подклюбчения труб переделывать, чтобы наладить циркуляцию в радиаторе. Без плаан ничего не понятно.

Inch1964 написал:

wert77 написал:
непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды
при закрытом всё стопарится?

Значит, статическое давление в системе есть, а циркуляционного - нет. Маевского открываете - начинается расход ТН через радиатор в слив.
Закрываете Маевского - расход прекращается. На входе/выходе радиатора должна присутствовать разность давлений, иначе расхода ТН не будет.

Вы подробнее опишите, что за система отопления. Многоэтажка, частный дом, однотрубка, двухтрубка, коллекторка.

Inch1964,

3х этажка, второй этаж(у меня)
верхний подвод трубы горячий, нижний(холодный)
трубы уходят к соседу за стеной(соседний подъезд), там судя по всему находится стояк, и байпасом служит заужение диаметра стояка при отводе на смежные батареи к нему и ко мне

по крайней мере такая схема выполнена у меня между кухней и другой комнатой

wert77 написал:
непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды
при закрытом всё стопарится?

Значит, статическое давление в системе есть, а циркуляционного - нет. Маевского открываете - начинается расход ТН через радиатор в слив.
Закрываете Маевского - расход прекращается. На входе/выходе радиатора должна присутствовать разность давлений, иначе расхода ТН не будет.

Вы подробнее опишите, что за система отопления. Многоэтажка, частный дом, однотрубка, двухтрубка, коллекторка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

shuryaev,

shuryaev написал:

wert77 написал:
Добрый всем день,

подскажите, п-та, с такой проблемой

Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему
сама батарея по сути холодная.
через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается,
и на выходе труба - уже заметно тёплая.

итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает

пс
при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось

в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю

wert77,
Похоже, что кто то на стояке подключил свою на слив. Ведь у вас не воздух выходит, а вода?.

shuryaev,

да выходит вода, вначале холодная, застоявшаяся в батарее
потом начинает заменяться горячей из входной трубы

а что значит "кто-то подключил свою на слив"?

непонятно - почему при открытом клапане начинается циркуляция воды
при закрытом всё стопарится?

wert77 написал:
Добрый всем день,

подскажите, п-та, с такой проблемой

Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему
сама батарея по сути холодная.
через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается,
и на выходе труба - уже заметно тёплая.

итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает

пс
при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось

в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю

wert77,
Похоже, что кто то на стояке подключил свою на слив. Ведь у вас не воздух выходит, а вода?.

Покинул форум.

Добрый всем день,

подскажите, п-та, с такой проблемой

Есть биметаллическая батарея(7 секций), труба на входе(вверх) - довольно тёплый теплоноситель, ближе к горячему
сама батарея по сути холодная.
через клапан маевского сливаю ТН, батарея постепенно прогревается,
и на выходе труба - уже заметно тёплая.

итого слив литров 15 Тн, когда температура практически выравнилась(вход-дальний конец с клапаном) через минуту-другую батарея на глазах остывает

пс
при открытии клапана завоздушивания не наблюдалось

в соседних комнатах чугунные батареи жарят вовсю