Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.05.2018 Волгоград Сообщений: 47
#6495207

Доброго времени суток. Есть помещение (стоматологический кабинет). в данном помещении необходимо выполнить систему канализации (от стоматологичесой установки - труба 40 в стяжке,50-90мм ниже уровня пола и слив от раковины. Подключение к существующей канализации в коридоре на уровне +2.700.
В данном случае логично установить канализационную насосную (типа Grundfos SOLOLIFT 2 D-2 ). С откачкой жидкости из мойки нет, однако уровень выпуска канализации из-под стоматологической установки ниже нулевой отметки, а для работы насосной - она должна быть минимум на уровне всасывающих патрубков с учетом уклона. Как поступить в данной ситуации? (подвальное помещение - на балансе другого предприятия, уйти в подвал возможности нет)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

pavel111 написал:
Как поступить в данной ситуации?

У вас два варианта один расположить установку под потолком нижнего этажа второй -слив с установки переделать поднять с уклоном к патрубкам

решение есть, но производитель его не приветствует

pavel111, на сколько ниже уровня пола канашка от установки стоматологической?
Как то её туда опустили. Стяжка или что?