#6496291

gigant22rus, получается 25 стояк, равный 1/2 сьали, а байпасы скорее всего 20 ппр, по сути 3/8 стали, через этот байпас идет скорее всего 90% теплоносителя, так как батареи холодные и значит через них почти ничего не идет, а что идет - остывает . То есть 3/8 - сейчас реальный проток стояка. В общем эти вентили долой или байпас такой же и нормальные ra/rtr-g.
Советую пройтись по этажам по соседям, как там у них. И непременно смотреть как в проекте

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

На ппр написано 25, дом 5этажный, все 5 этажей на этом ппр

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Если этот 25 на всех этажах, то хреновенько, честно говоря. А дом сколько этажный?

gigant22rus написал:
Стояки 25

Это для ППр 25мм, или это для стали ду25мм? Это совершенно разные вещи. У ППр 25мм - ду16,5мм, как у стальных ВГП труб 1/2"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

Стояки 25

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Inch1964,
Во, именно, Владимир, спасибо. И вот то, что мы видим выше, сделанное, судя по словам топикстартера, по проекту (клапаны под двухтрубку и хилый байпас при клапанах) очень точно иллюстрирует ваши слова про деградацию везде.

gigant22rus,
ну вот он и такой по температуре, потому что ничего почти не залетает в радиатор.
Вот реально интересно, в проекте дома было вот это, или это джамшуты сварили, исходя из своего видения отопления?

В общем если что меня поправят, но я думаю в данном конкретном случае можно спокойно выкинуть эти термоклапаны и поставить обычные шаровые краны нужного размера. Этим мы не только не навредим, но может даже улучшим проток теплоносителя через стояк.
Или поставить нормальные клпаны и полнопроходной байпас, как написал я и Inch1964.
Какой диаметр трубы, кстати?

В общем идите в управляйку и смотрите проект системы, и желательно написать тут что там имеется.

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

Inch1964, вот так изначально сделали. Ничего не переделывали. По поводу насоса уточню при возможности. И ещё байпас по температуре примерно такой же как и верх радиаторов

Mandalore105 написал:
вместо клапанов спокойно можно шаровые краны полнопроходные, тогда байпас можно этот оставить, а если термоклапаны ставить (именно для однотрубной гравитационной системы, лучше всего danfoss ra/rtr-g), то надо байпас делать тем же диаметром, что и стояк. А эти термоклапаны не для этой системы

Да, верно почти во всём. Но, если хотите, прокомментирую нюансы:

Если общедомовая система именно проектировалась на применение ППр, и вместо элеватора установили ИТП, с частотным насосом (поддерживающим постоянный перепад давлений), и если при проектировании, было учтено гидросопротивление и радиаторных термоклапанов, и отсечных клапанов - то такая система правильная.

Если же система не перепроектировалась под установку радиаторных термоклапанов, и на применение ППр, то и заужение трубопроводов применением ППр вместо стали ВГП, и установка термоклапанов - уже глобальное нарушение работы всей общедомовой системы.
И тогда, байпас, должен быть не зауженным. Либо нельзя устанавливать радиаторный термоклапан. А гидросопротивление отсечного клапана кто-нибудь учитывал в гидравлическом расчете?

Короче, слишком много неизвестных во входящих данных. Поэтому дать конкретный и адекватный совет - не представляется возможным.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

Понял, спс. Вот только краны не поставили, прийдется стояк отключать, сливать. Как можно прокидывать СО и изначально все захерить, что ж за мастера то такие. А в чем отличие у этих клапанов, чтобы знать за что сантехника носом тыкать и аргументированно потребовать переделки? А то прийду начнут умничать что либо так и должно быть, либо все будет нормально. Приведу сантехника, пусть переделывают.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Вот именно эти трубы и были? Ну тогда то, что я и сказал, вместо клапанов спокойно можно шаровые краны полнопроходные, тогда байпас можно этот оставить, а если термоклапаны ставить (именно для однотрубной гравитационной системы, лучше всего danfoss ra/rtr-g), то надо байпас делать тем же диаметром, что и стояк. А эти термоклапаны не для этой системы.

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

Mandalore105, изначально полипропилен и был. Подача сверху

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

На кой на однотрубке, хоть и с транзитным стояком, клапана для двухтрубки? Конечно неправильно.
к тому же с термоклапанами нужно делать байпас того же диаметра что и стояк. И кстати о стояке, изначально была сталь? Если ее сменили на полипропилен, то скорее всего имеется заужение внутреннего диаметра, так как ППР с таким же внешним диаметром, что и сталь, внутри на размер меньше. Но в новостройках обычно ППР сразу идет.
Надеюсь подача сверху, судя по соседнему восходящему стояку.
А если все же подача снизу, тогда неправильно вообще все.

Регистрация: 03.11.2017 Новороссийск Сообщений: 46

Имеем пятиэтажку новостройку, собственная газовая котельная. Радиаторы чуть теплые, и то сверху. Прав

ильно ли установлен термоклапан и как на нем делается регулировка?