Какая есть альтернатива деревянной закладной под светильник за реечный потолок во влажном помещении?

Или достаточно деревяшку пропитать антисептиком и закрасить лаком, масляной краской?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

Можно выпустить шпильку, закреплённую в потолок, потом через монтажную площадку закрепить светильник. Деревяшку, именно бруском не стоит, бывает от саморезов трескаются вдоль.

Мишутк написал:
Какая есть альтернатива деревянной закладной под светильник за реечный потолок во влажном помещении?

Или достаточно деревяшку пропитать антисептиком и закрасить лаком, масляной краской?

Мишутк, Аквапанель, ГВЛВ (пропитанные грунтовкой, либо гидрофобизатором)
Водостойкая опалубочная фанера. Может и влагостойкая пойдет - смотря какая там влажность
Можно и АЛ пластину, но - обрабатывать сложнее - отверстие под светильник , и прятать крепеж заподлицо - зеньковка, шляпки винтов - впотай.

strider1978 написал:
Можно выпустить шпильку, закреплённую в потолок, потом через монтажную площадку закрепить светильник. Деревяшку, именно бруском не стоит, бывает от саморезов трескаются вдоль.

strider1978, скорее всего автор говорил о светильниках вставляемых в отверстие, на пружинных лапах

Мишутк написал:
деревяшку пропитать антисептиком и закрасить лаком, масляной краской?

деревяшка вообще не годится - может треснуть, и толстая.
А фанера - расслаивается.
Но, см выше - бакелитовая фанера - годится

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

Делаю я себе, отдаю отчет о наличии и материале закладной. Всегда перед вкручиванием самореза засверливаю. Проблемы растрескивания не рассматриваю, расслаивание под саморезом не страшно вообще (саморез слои сам держит). Ушел от варианта с врезными светильниками, преимуществ они в моем случае не дают, а проблем за собой тянут много. Остановился на классике, влагозащищенная полусфера. Ей надо закладную под рейку потолка. Шпилька не вариант, ибо на момент установки потолка модели светильника еще нет. Да и возможна замена в процессе эксплуатации. Приемлемый вариант для сухого помещения - фанера. Для СУ - задумался. Надо защититься от влажного воздуха.

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Кусок профиля 27 на 60. Только профиль должен быть настоящий, толщиной 0.6 мм.

Мишутк написал:
Шпилька не вариант,

как раз вариант, только две или три.
Если расстояние от полотна до перекрытия небольшое (сколько?) - можно еще проще - на саморезы.
А закладная? Зачем она нужна?

Мишутк написал:
ибо на момент установки потолка модели светильника еще нет.

ну и что? Просверлите потом...

Натягуны потолков всегда фанеру кладут уровень ловят подвесами для профилей 60*27, пофиг влажность, в край-масляной краской укрыть

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Потолочников приводить в пример- весьма дельно, да). Им пофиг не только влажность, но и вообще почти все.Они еще лампы тянут проводами ШВВП, и соединяют эти провода сизами. Такое впечатление, что они как мыши живут около года, и дальше уже просто не заглядывают.

Ну куски профиля тогда, прямоугольник из направляхи 2728, его заполнить профилем 6027,