Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6503747

Понятно все. На сайтах магазинов информацию черпаете. Там и не такое есть

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Hitgher, мне такие не встречались
И при чем здесь пнд? Пнд - трубы. Используются для полива, дренажа, прокладки кабелей

master.msk,
Полиэтилен низкого давления.

Неуч.

Hitgher, мне такие не встречались
И при чем здесь пнд? Пнд - трубы. Используются для полива, дренажа, прокладки кабелей

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,
Последние три квартиры попались 20 и 25 труба в 32 гофре ПНД. Пролетела новая со свистом.

Частенько используют от застройщика ПНД трубу большого диаметра и можно поменять всю трассу. Нафига вам на пороге

Не видел, чтобы использовали больший диаметр. Да и не суть важно, дешевая гофра легко может быть пережата внутри стяжки, вытащить может и получится, а всунуть новую нет. И при чем здесь "пнд" не понял? Обычная гофра, защитный кожух, нравятся абревиатуры? Пнд, пвх, ппр? Цпс, пгп, гвл...

https://t.me/Santehnik_Moskva

Андрей2020 написал:
Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.

Андрей2020,
К коллектору к запорным кранам подключайте 25, как и идёт от балки в коридоре. Не понижайте диаметр.
И ещё если не сильно далеко до коридорного щита, когда будете менять трубы откинуть от кранов в коридоре гайки и попробуйте потянуть трубы туда сюда.
Частенько используют от застройщика ПНД трубу большого диаметра и можно поменять всю трассу. Нафига вам на пороге соединитель.

Андрей2020 написал:
А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам.

Если цена за 100 мм коллектор Фар пугает, коллектор на три выхода можно скрутить из обычных тройников

Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.

Андрей2020 написал:
А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам.

По надежности конкретных брендов не хочу брать на себя ответственность за какой-либо бренд. Лично бы выбрал коллектор без кранов. А краны бы поставил съемные. Тогда при выходе из строя, какого-либо крана, можно будет поменять только один кран, а не весь коллектор.

А вообще-то коллектор можно собрать из резьбовых тройников и ниппелей. Это тоже самое. Главное определиться с внутренним диаметром коллектора, ду20 или ду25 (т.к. опять же неизвестна суммарная мощность Ваших ОП). Для перестраховки можете взять ду25. Это касается и неразборного коллектора.

Андрей2020 написал:
Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?

Зависит от остывания в этих ОП и температуры ТН. Если остывание 20 градусов, то может хватит и 16мм. Если остывание 10 градусов - уже однозначно нужно 20 мм. И температура подачи ТН неизвестна. А мощность ОП зависит от расхода (расход от остывания) и от температуры ТН.

Перестрахуйтесь. Поставьте 20х2,0мм. Так как температура ТН нам неизвестна.
Но хорошо утеплите лучи-транзиты.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Андрей2020, однозначно 20-кой при таких вводных

Inch1964, А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам. Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?

Андрей2020 написал:
Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору

Согласен. Потому и писал, что есть смысл предусмотреть на радиаторных коллекторах запорные краны. Но не балансировочные клапаны и расходомеры.

Регулировка же расхода (и увязка колец) производится преднастройкой радиаторного термоклапана на отоп.приборе. Самое большое сопротивление в циркуляционном кольце должно получатся на термоклапане ОП, а не на коллекторе.

Потому что, для устойчивости системы (и хороших авторитетов термоклапанов) наибольшее сопротивление должно быть на приборном узле (радиаторе), а не на источнике (коллекторе). Подробно это описано в теории гидравлики.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, спасибо за совет! Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору, а не все трассы сразу и задубеть без отопительных приборов

Hitgher, читайте учебники по гидравлике. Там объяснено, почему не нужны балансировочные клапаны на радиаторных коллекторах.

Если Вы не знаете почему, то не поучайте других в том, в чём сами ничего не понимаете.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Hitgher написал:
Отопительные коллектора идут уже с возможностью перекрывать и регулировать проток на каждую ветку.

Правильно называется не проток, а расход ТН.

Неправильно регулировать расход клапанами на коллекторе. Расход должен регулироваться на ОП.

А на коллекторе только запорные клапаны (шаровые краны) можно предусмотреть.

П.С. А расходомеры на радиаторном коллекторе - вообще опасно в высокотемпературной СО. Чаще всего расходомеры не рассчитаны на температуру ТН свыше 50 градусов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Андрей2020 написал:
cineman, То есть коллектор не рехау и не овентроп ), а лучше все таки Фар? Хочется нормально собрать и шаровые краны надежные поставить. Чтобы лет на 20 забыть об этом.

Андрей2020,
На фига брать голую балку и цеплять на нее краны шаровые?
Хочется фар, нате отопительные коллекторы.

Hitgher, может знаете овентроп кран насколько надежный?

cineman, То есть коллектор не рехау и не овентроп ), а лучше все таки Фар? Хочется нормально собрать и шаровые краны надежные поставить. Чтобы лет на 20 забыть об этом.

Из предложенного Овентроп будет лучше. Но для установки шаровых кранов лучше купить коллекторы ФАР с шагом 100 мм. На них можно накрутить полноценный шаровой кран.

Андрей2020,
Там угловые в комплекте с американкой можно взять и переход под пресс Рехау на нужный диаметр. У меня на этой дюймовые угловые stout.

Hitgher, Спасибо! А шаровые краны на подачу и обратку на овентроп лучше взять овентроповские или например американку itap?

Андрей2020,
Отопительные коллектора идут уже с возможностью перекрывать и регулировать проток на каждую ветку.
Мне больше овентроп нравится.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Встал вопрос выбора коллектора отопления. Какой выбрать чтобы долговечнее и главное надежнее Рехау или Овентроп? Трубы ставлю Рехау Штабиль. Коллектор нужен на 4 контура с возможностью поставить запорные краны, чтобы отключить любую трассу к радиатору на случай если авария на трассе отопления.