Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6502210

Вопрос такой.Поставлен коллектор Far в обычной 2хкомнатной квартире. Сделаны отводы на полипропиленовые фитинги, зафиксированы накидными гайками, стоят штатные прокладки. В итоге возникает следующая ситуация. После затягивания гаек спустя 3-4 дня происходит их спонтанное ослабление с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы, гайка становится незатянутой. можно провернуть рукой. В первый раз в итоги из-за такого дефекта затопило соседа. думали-сантехник забыл дозатянуть гайки. Перепроверил, затянул. Затопили соседа. Пришел другой-затянул, проверил..Через 3 дня опять течь из-под резьбы, чудом увидели и вовремя перекрыли воду.Как объяснить эту странную ситуацию, и что с ней cделать???
Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

проседает или прокладка или металл

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

Покажите фитинги, модель коллектора. Может, там типы резьбы разные. Или седло - под конус, а ему в ответ дают плоскую прокладку на уплотнение.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10004

jovanni03 написал:
Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?

Коллектор с резьбами подключения евроконус, а уплотняется плоской прокладкой.
Менять коллектор с отводами под плоское уплотнение или в отвод под евроконус вставлять специальные вставки, а потом уже плоские прокладки.
Ну и третий вариант это менять на отводных трубах накидную гайку на узел с евроконусом.

jovanni03 написал:
Вопрос такой.Поставлен коллектор Far в обычной 2хкомнатной квартире. Сделаны отводы на полипропиленовые фитинги, зафиксированы накидными гайками, стоят штатные прокладки. В итоге возникает следующая ситуация. После затягивания гаек спустя 3-4 дня происходит их спонтанное ослабление с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы, гайка становится незатянутой. можно провернуть рукой. В первый раз в итоги из-за такого дефекта затопило соседа. думали-сантехник забыл дозатянуть гайки. Перепроверил, затянул. Затопили соседа. Пришел другой-затянул, проверил..Через 3 дня опять течь из-под резьбы, чудом увидели и вовремя перекрыли воду.Как объяснить эту странную ситуацию, и что с ней cделать???
Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?

jovanni03,
Задавайте свои задачки на битве экстрасенсов - пусть отгадают, какие у Вас прокладки, фиттинги, и штуцера коллектора...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

jovanni03 написал:
Какие идеи?

просиликонить внутреннюю резьбу накидной гайки и резьбу наружнюю коллектора затянуть больше слабить не будет

Не все FARы одинаково полезны. Отверните накидную гайку, перекрыв предварительно воду, отведите трубку и пальцем пощупайте седло на коллекторе, к которому прижимается прокладка. Если там плоскость с отверстием, то коллектор под прокладку. Если конусное углубление, и прокладка упирается в тонкое внешнее колечко, то коллектор под евроконус. Следует приобрести и поставить переходнички "евроконус - плоское уплотнение" в каждый отвод. Прокладки придется поменять на новые.

Регистрация: 30.12.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 532

молоток, когда-то я тоже так думал Лучше не надо, особенно если силикон будет уксусный

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Паковка резьбы на силикон? Это для меня что то новое.

jovanni03 написал:
Вопрос такой.Поставлен коллектор Far в обычной 2хкомнатной квартире. Сделаны отводы на полипропиленовые фитинги, зафиксированы накидными гайками, стоят штатные прокладки. В итоге возникает следующая ситуация. После затягивания гаек спустя 3-4 дня происходит их спонтанное ослабление с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы, гайка становится незатянутой. можно провернуть рукой. В первый раз в итоги из-за такого дефекта затопило соседа. думали-сантехник забыл дозатянуть гайки. Перепроверил, затянул. Затопили соседа. Пришел другой-затянул, проверил..Через 3 дня опять течь из-под резьбы, чудом увидели и вовремя перекрыли воду.Как объяснить эту странную ситуацию, и что с ней cделать???
Напоминает бесовщину , одним словом. Какие идеи?

jovanni03, Без фото коллектора, его отводов, прилегающих поверхностей - трудно что-то сказать, но факт, что оба сантехника занимаются не своей работой...
И что значит:"с последующей течью не из области прокладок, а из резьбы"
???

Про клиента, который сэкономил и взял недостойный материал (ПП), мы тоже поговорим, но после

Ждём фото.