В загородном двухэтажном доме на первом этаже площадью 90 кв. метров в 90-е годы была смонтирована самотечная двухтрубная система отопления с верхней разводкой под потолком (три розлива) и обраткой в подвале. Диаметр всех труб 32 мм. Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос. Таким образом получилась замкнутая схема. Работает безупречно. Пришла пора отапливать второй этаж. Самостоятельно с главного стояка вышел на второй этаж
пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу. Обратку опустил отдельным стояком в подвал. В итоге теплоноситель не идет на 2-й этаж-хоть умри, первый греет отлично. Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1. Что можно предпринять? Может быть поставить второй циркуляционный насос на обратке 2-го этажа (сейчас стоит на 1 этаже на стояке за котлом ) или менять диаметр труб на второй этаж, что весьма проблематично, так как трубы зашиты гипроком.

Сопротивление смонтированной системы отопления второго этажа больше сопротивления первого, надо или его уменьшить или уравновесить путем поджатия системы первого этажа. Добавите в систему отопления первого этажа сопротивление балансировочный вентиль, кран.

Сантехнические работы в Санкт-Петербурге

Регистрация: 10.04.2020 Павлоград Сообщений: 3

у меня такую проблему решила установка вентиляторов

id198067192 написал:
Впоследствии сделана небольшая реконструкция-заменен расширительный бачок на мембранный и установлен циркуляционный насос

А группа безопасности это лишнее...

id198067192 написал:
Поднял давление в системе до 2 кг, все заработало но через неделю потек котел АОГВ 29-1.

Вполне естественно. Если загляните в паспорт любого АОГВ, то увидете, что максимальное давление 1,5! Предохранительный клапан рекомендуется от 1,2 до 1,8.

id198067192 написал:
Диаметр всех труб 32 мм.

id198067192 написал:
вышел на второй этаж
пластиковой трубой 20 мм и развел по двум комнатам аналогично первому этажу.

По первому этажу 32 металл? Разница в том, что металл берётся по внутреннему диаметру, а пластик по внешнему. Даже при другом раскладе, разница диаметров существенная, а так и вовсе получается что гидравлическое сопротивление второго этажа слишком велико. Зачем воде просачиваться на высоту, по тонкой трубке, если намного легче протекать ниже по большой трубе.

Все последующие манипуляции с отоплением это все го лишь попытки "малой кровью" исправить ошибки допущенные в начале.
Думаю, для начала, можно. как советовали выше, установить на магистраль первого этажа кран и немного "придушить". Установка насосоа на магистраль второго этажа, может напрочь нарушить работу первого. Ну и... Поторопились вы всё зашить. По хорошему то надо систему переделывать...

Alekey написал:
у меня такую проблему решила установка вентиляторов

интересно... куда это Вы их установили?