Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92
#6513360

Если инсталляцию зашивать полностью, то есть доступ останется только через кнопку. Как грамотно подключить воду? Вести буду трубой тесе pex\al\pert. Насколько понимаю, кроме как, чтобы резьбовое соединение оказалась внутри бачка других вариантов нет. А все ли инсталляции допускают такое подключение? Смотрел доки по тесе, не совсем этот момент понятен, везде на картинка подключение снаружи бачка.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

В бачок заводится цельная труба, все соединения любого плана происходят внутри инсталляции так у всех. Что самое надежное, если осуществлялось за ней, то в случае протечки пришлось разбирать стену.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

А труба должна закончиться просто 1/2 резьбой, наружной или внутренней? Или как-то по другому, может американка? С инсталляцией еще не решил, зависит от производителя?

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Смотрю на картинку, вроде как подключение снаружи?!

Смывной бачок TECE:
• Бачок изготовлен из ударопрочного пластика
• Полностью собран и опечатан
Заливной угловой вентиль смонтирован
• Подключение к системе водоснабжения с внутренней резьбой 1/2"

vfyuecn, подключение снаружи, да. Фитинг «пресс - резьба», иногда удобнее сразу угловой, пакуете на лён с пастой и зашиваете.

Ваше беспокойство очевидно связано с запретом на замуровывание разъёмных соединений. Это не тот случай.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Mazayac написал:
vfyuecn, подключение снаружи, да. Фитинг «пресс - резьба», иногда удобнее сразу угловой, пакуете на лён с пастой и зашиваете.

Ваше беспокойство очевидно связано с запретом на замуровывание разъёмных соединений. Это не тот случай.

Mazayac, да все верно, именно это и беспокоит. Почему этот случай отличается?

Искал информацию, попалось , кран внутри установили, там пексом, наверное, вообще удобно было напрямую в бачке соединить. Не пойму, это от модели/производителя инсталляции зависит, или всегда можно так сделать. Мне намного спокойнее, если есть доступ. Опять же чуть большая ремонтопригодность, можно кран заменить.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

зависит от модели производителя.

В этой модели к примеру резьба выведена внутренняя наружу. кран внутри регулировочный подачи воды.
Главное качественно собрать на резьбу пресс-фитинг (штуцер) снаружи, вкрутить его с помощью подмотки или анаэробного геля (Рекомендован для замуровывания). Само пресс соединение надежное, его также можно скрывать.

А в данной модели труба цельная заведена внутрь емкости бачка.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

наверное, это одна из моделей, которую я рассматриваю арт. 9300000

молоток, если инсталляция как на картинке, возможно подключить напрямую пексом к клапану без крана, через фитинг с накидной гайкой? В инсталляциях краны просто перекрывают, или они нужны для регулировки?

vfyuecn, заканчивайте заниматься изысканиями. Миллионы инсталляций - с внешним подключением подводки.

Пакуете фитинг, запрессовываете в него трубу, проводите опрессовку системы и всё.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Попался вот такой вариант монтажа. Но это наверное старая модель, или к нам не везут/возили. Может есть другие модели с таким же решением? Никто не сталкивался?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

vfyuecn написал:
Попался вот такой вариант монтажа.

Здесь выполнено такого плана: Труба заходит за бачком инсталляции, фитинг на трубе, резьбу которого видно из отверстия бачка-кнопки с задней стенки (легкодоступная). И вентиль вкручивается-откручивается внутри бачка.

vfyuecn написал:
Может есть другие модели с таким же решением?

Как сказал Mazayac, не страдайте манией. Покупаете понравившуюся.

vfyuecn написал:
возможно подключить напрямую пексом к клапану без крана, через фитинг с накидной гайкой?

Да такое возможно. СНимаете откручиваете левый вентиль, и через отверстие просовываете цельную трубу а дальше в бачке как желаете, хоть через накидную, хоть через резиновый шланг.

vfyuecn написал:
В инсталляциях краны просто перекрывают, или они нужны для регулировки?

Вентиль предназначен для перекрытия в первую очередь, а потом уже регулировки потока набираемой жидкости. Могу предположить чем меньше проходящий поток чем тише набор воды в бачок. Но не факт. Там арматура хорошая стоит заливная. Так что оставляйте как есть заводское.

Mazayac написал:
Пакуете фитинг, запрессовываете в него трубу, проводите опрессовку системы и всё.

НА резьбу достаточно одной паковки соединения, и далее пресс подводка или пайка полипропилена.

существуют водорозетки для тонких пластин, пресс соединение остается за стеной, а резьбовое полностью доступно из бачка.