Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#354644

ppkvin написал :
А Вайлант не в Чехии делают?

Когда мы покупали, еще был немецкий, не знаю, как сейчас. У чехов, вроде, своих производителей котлов хватает: Мора, Протерм, Дакон... Кого забыла, пусть не обижаются...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Kayart написал :
Вот за это я немцев и люблю!

А Вайлант не в Чехии делают?

Ну, в общем, котел подумал минут 15 и решил, что не надо нас в такие тяжелые времена на лишние бабки разводить. Умница! Вот за это я немцев и люблю! Может, и конденсат в трубках образовался, а может, контроллер заглючил (не было при перезапуске характерных звуков). Главное, заработал!

Посмотрите здесь может что-нибудь полезное найдете

Kayart написал :
Горят индикаторы запроса на батареи

А что это значит?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

bv написал :
Сильный ветер может нарушать тягу....

Так котел вроде турбо - принуд.выдув.

bv написал :
если скачек напряжения его не убьёт....

Защита нужна типа отключалки до ~ 440 вольт, например ЗАС.

Сильный ветер может нарушать тягу.... смотря как сделана труба и как расположена по отношению к дому....

Где стоит котел? Какая влажность в помещении? Могет быть конденсат на плате. Продуй феном - хуже не станет - а помочь может.

BV написал :
Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...

Все в норме, никаких изменений не обнаружено...
2 Beliy
Котел заземлен.

2Kayart Подключение котла к электросети предусматривает наличие заземления в оной?
Если да, в доме есть заземление?

Kayart написал :
В сервис, наверное, все же придется обратиться...

естественно ....

Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...?

bv написал :
вдруг у них есть кто работает круглосуточно

Вот это вряд ли. Во-первых, котел у нас не стоит на обслуживании, во-вторых, когда он при первом запуске после монтажа не загорелся, вызывали сервисную службу, так они на третий или 4-й день после нашего звонка приехали... Инструкцию читала, там написано ,что при неисправности индикатор мигает, а у нас горит постоянно, не мигая, таких случаев в инструкции, к сожалению, не описано... Наверное, все же что-то с электроникой случилось. В сервис, наверное, все же придется обратиться...

Kayart написал :
А сколько в норме он должен служить

Доолго... если скачек напряжения его не убьёт....

Проверьте тягу, подачу газа и тд и тп...
Почитайте инструкцию - характерные неисправности...
А не позвонить ли вам в сервис - вдруг у них есть кто работает круглосуточно?

bv написал :
Может контроллер уже сдох и глючит?

А сколько в норме он должен служить (котел в эксплуатации с ноября 2004 г.). Перезапускали котел уже несколько раз, но каждый раз он включается не сразу, а только минут через 5 - 10 примерно. С лампочками все в порядке, напряжение не скачет (хотя и такое бывет, но это котел преживал без сбоев).

Может контроллер уже сдох и глючит?

Попробуйте полностью снять напряжение и запустить заново.

Лампочки (освещение) в доме горят нормально? Не мигают?

А теперь вот опять работает, но не выключается...

Да вроде все нормально, все было, как обычно, ничего не предвещало проблем... Странно, что индикатор не мигает, показывая код неисправности, а просто непрерывно горит...

Напряжение питания в норме?

Внезапно перестал работать настенный котел Vaillant VUW INT 242/2-3 turboMAX Pro. Горят индикаторы запроса на батареи и дымохода, дальше - никакой реакции. Пытались перезапустить, раза два с 10-12-й попытки начинал работать, потом если открываешь кран горячей воды (1-й раз)или убавляешь температуру (2-й раз) снова переставал работать... В доме, однако, уже холодает, впереди ночь... Что делать? Может, кто-нибудь знает, в чем причина?