Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9178
#6519893

В сантехкоробе мало места, чтобы разместить в легкодоступном месте кран отключения накопительного водогрея ВГ, поэтому кран будет непосредственно у ВГ. Сам ВГ далеко от канализации, поэтому аварийный клапан АК будет не у ВГ, а в сантехшкафу. Схема:

Слева до пунктира сантехшкаф. Водогрей открыто размещен на противоположной стене санузла. Переключение на ВГ краном у прибора и перекрытием квартирного входа от стояка ГВС, этот кран легкодоступен (на схеме его нет). Из АК удаляю обратный клапан, отдельно ОК ставится на подачу. Кран на выходе ВГ только на случай снятия ВГ на профилактику.

Проверьте меня, пожалуйста, на ошибки. Можно реализовывать?