подскажите, пожалуйста, как балансировать радиаторы с нижней подводкой. у меня на каждом радиаторе есть узел подключения и слева регулировка шестигранником. что дает эта регулировка?
всего в квартире 4 радиатора, последний радиатор почти не греет, причем обе трубы, которые подходят к радиатору горячие.
вот, думаю, либо с батарей что-то не так, либо надо все батареи правильно шестигранником отрегулировать.
радиаторы подключены по тупиковой схема тихельмана
walter1991, ну тут Тихельманом и не пахнет У Вас тупиковая двухтрубка. Посмотрите прежде всего вот эти прорези на последнем радиаторе, может перекрыт? Может стоит не шестигранник, а кран под термоголовку?
прорези на узле позволяют закрыть-открыть только два положения.
Регулировка осуществляется байпасом сбоку, снимите защитный колпачок, и посмотрите на полную выкручен на последнем радиаторе.
На полный максимум оставляете открытыми байпасы на последних двух радиаторах, на первых двух наоборот придавливаете. И еще момент, воздух с радиаторов стравите через маевский кран сбоку.
молоток написал:
Регулировка осуществляется байпасом сбоку,
Это однотрубка? walter1991, вопрос об однотрубке и к Вам. На фото узел подключения с бай-пассом, который нафиг не нужен в двухтрубной системе. Его установили по ошибке, или был какой то умысел? Если система двухтрубная, нужно полностью закрыть бай-пассные клапаны во всех узлах. Рассмотрите штучку, на которую накручена термоголовка. Лучше выложите её фото. В ней должна быть нужная Вам регулировка.
walter1991 написал:
всего в квартире 4 радиатора, последний радиатор почти не греет
walter1991 написал:
радиаторы подключены по тупиковой схема тихельмана
нет, не схема тихельмана, если действительно так как вы нарисовали, а почему вы так решили, потому что как то не так работает?)
Если последний холодный - надо душить обратку. До тех пор, пока последний не станет горячим. Но обычно одновременно первый остывает.
Мало данных.
cineman, не важно. Этот узел нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Байпас является балансировочным вентилем, изменяет затекание теплоносителя в радиатор, думаю на этом сыграть можно.
Эта игра называется коротким замыканием. Не использованный теплоноситель горячим поступает в обратку. Вас просто никогда за это не ругали. Это не только нарушает балансировку. Это снижает КПД насоса, который тратит энергию на перекачку неиспользованного теплоносителя.