Уложен теплый пол (130Вт, маты), как мне кажется с косяками (мастера купили чуть длиннее чем надо и стали пытаться впихнуть невпихуемое)
Вот схема:
Как я читала - расстояние от стен должно быть 5-10 см. Расстояние между проводами - 10см (5 см оптимальный радиус скругления). Насколько косяки критичны, нужно ли покупать новый, требуеиой длины и все переделать
elenaetanohina написал:
Уложен теплый пол (130Вт, маты), как мне кажется с косяками (мастера купили чуть длиннее чем надо и стали пытаться впихнуть невпихуемое)
Вот схема:
Как я читала - расстояние от стен должно быть 5-10 см. Расстояние между проводами - 10см (5 см оптимальный радиус скругления). Насколько косяки критичны, нужно ли покупать новый, требуеиой длины и все переделать
elenaetanohina, если еще не залили - не критично.
Но надо переложить - распределить равномерно
А также проверить:
сопротивление кабеля
сопротивление изоляции
сопротивление термодатчика
закладку трубки для датчика с плавными поворотами
После заливки - первые три пункта снова, и то что термодатчик можно вытащить и вставить обратно
BV, часто и обычный монтажник не соблюдает эти пункты при укладке нагревательной системы, а тут что-то еще дополнительно требовать при таком монтаже, думаю просто бессмысленно. elenaetanohina, всё будет работать, даже будете чувствовать недостаточность теплого пола, ничего с маломощным нагревательным матом не случится и при такой безобразной укладке.
elenaetanohina написал:
Уложен теплый пол (130Вт, маты), как мне кажется с косяками (мастера купили чуть длиннее чем надо и стали пытаться впихнуть невпихуемое)
Вот схема:
Как я читала - расстояние от стен должно быть 5-10 см. Расстояние между проводами - 10см (5 см оптимальный радиус скругления). Насколько косяки критичны, нужно ли покупать новый, требуеиой длины и все переделать
elenaetanohina, если еще не залили - не критично.
Но надо переложить - распределить равномерно
А также проверить:
сопротивление кабеля
сопротивление изоляции
сопротивление термодатчика
закладку трубки для датчика с плавными поворотами
После заливки - первые три пункта снова, и то что термодатчик можно вытащить и вставить обратно
BV, а можно по пунктам для блондинки?)
например, п.1 - не критично, п.2 можно еще меньше, но чтобы не касались, п.3 не критично
Ilun написал: BV, часто и обычный монтажник не соблюдает эти пункты при укладке нагревательной системы, а тут что-то еще дополнительно требовать при таком монтаже, думаю просто бессмысленно. elenaetanohina, всё будет работать, даже будете чувствовать недостаточность теплого пола, ничего с маломощным нагревательным матом не случится и при такой безобразной укладке.
ну да, пришел денег по быстрому срубить, потому и дотошно спрашиваю