Mazayac написал:
оэтому сначала балансируются радиаторы при полностью открытых вентилях/термоклапанах,

спасибо, теперь все ясно!

Mazayac написал:
смысл в том, что настройка системы не должна зависеть от верчения вентилей пользователями.
Поэтому сначала балансируются радиаторы при полностью открытых вентилях/термоклапанах, а потом уже ими можно регулировать температуру как угодно,не сбивая балансировку

К огромному сожалению, пользователи и не хотят вникать в нюансы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

umkas, смысл в том, что настройка системы не должна зависеть от верчения вентилей пользователями.
Поэтому сначала балансируются радиаторы при полностью открытых вентилях/термоклапанах, а потом уже ими можно регулировать температуру как угодно,не сбивая балансировку.

Пусть настроечный... Если можно регулирующим "давить" вход в радиатор то смысл использовать вместе с настроечным, или без него радиатор будет частично прогреваться?

Не балансировочный а настроечный, с помощью которых путём регулировок шестигранником добиваются равномерной температуры на всех радиаторах с не только на одном.

Мастер+++ написал:
Поставьте вентиль с ручным приводом

Добрый час! Обязательно буду ставить регулирующий, да и шаровые уже "закисают"... еще думаю, стоит ли ставить на выход балансировочный если будет регулирующий?

GIORZINIO написал:
а как повысить?двухтрубная система,если пережать шаровым клапаном?

измените температуру на котле или балансируйте

а как повысить?двухтрубная система,если пережать шаровым клапаном?

Поставьте вентиль с ручным приводом и проблема решится с минимальными затратами. С уважением! Успехов.

Проблема решается очень просто-сделайте на радиатор чехол из плотной ткани.

Inch1964, газовый котел, подача и обратка.
Все работает по комнатному термостату на 22С, 20 мин. работает, 40 мин. "стоит"

umkas написал:
Двухтрубная система, на радиаторе только шаровые краны , температура теплоносителя (вода) T=80C.

Странная система. Гравитационная что-ли? Да возможно еще и с ТТкотлом?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

umkas написал:
Термостатическую головку не предлагать.

А что предлагать? Трехходовый смеситель?

Можно понизить температуру радиатора либо путем "количественного" регулирования, т.е. уменьшением величины расхода ТН без понижения его температуры. Но при этом верх будет такой же горячий, как и ранее. Это делают радиаторными термоклапанами.

А можно "качественно" регулировать. Но для этого уже нужен смесительный узел понижающий температуру ТН, без уменьшения расхода.
Но для одного радиатора, "качественное" регулирование обойдется дороже, чем "количественное".

А можно ничего не регулировать, а поставить вокруг радиатора защитный решетчатый кожух . Продают такие повсеместно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Добрый час!
На даче один из радиаторов установлен рядом с газовым котлом (с ц.насосом), примерно 1 м. от котла. Двухтрубная система, на радиаторе только шаровые краны , температура теплоносителя (вода) T=80C.
Радиатор очень горячий, хочу понизить температуру только этого радиатора!
Если заменить на радиаторе шаровый кран (на подаче) на регулирующий вентиль то смогу получит желаемый эффект с минимальными затратами? Термостатическую головку не предлагать.