Здравствуйте, уважаемые строители.
Прошу вашего мнения по размороженной системе.
Исходные данные:
Погас котёл. Видимо простоял несколько дней. В доме было где-то минус 3-4.
Трубы - полипропилен.
Батареи - стандартные советские чугунные.
При первом осмотре обнаружил под всеми батареями сосульки.
Под трубами вроде нигде ничего не было.
Натопил в доме "елекстричеством", на другой день слил систему.
Снял батареи, попробовал проверить на течи. Создавал в них автокомпрессором давление и обмыливал - никаких пузырьков не нашел. Тщательный визуальный осмотр признаков трещин также не выявил.

Отсюда у меня у вам 2 вопроса:
а) Можно ли в таком случае эти батареи считать условно исправными и поставить обратно?
б) Как так может быть: довольно приличные сосульки есть а дырок нет?

Только копеечные переделки !
Скаут-т12

Geor67 написал:
Создавал в них автокомпрессором давление

Сколько бар?

BV написал:
Сколько бар?

Ну 3.0 примерно, по шофёрски говоря )

Только копеечные переделки !
Скаут-т12

Geor67 написал:

BV написал:
Сколько бар?

Ну 3.0 примерно, по шофёрски говоря )

Geor67, А опрессовочное давление вашего чугуна явно не меньше 10.
И да... компрессором прессовать опасно - если трещина - то с воздухом кусок может прилететь в лоб с фатальными последствиями, на воде - безопасно.

Воздух не покажет утечку, опрессовывать только водой, вода имеет плотность больше чем воздух, подключите к системе водоснабжения, предусмотрите запорный кран и пусть постоит даже при 3-4 бар. Могло распереть резиновое уплотнение чуть вот и сосулька, обычно чугун лопается, но раз он целый может и повезет.

Geor67 написал:
Можно ли в таком случае эти батареи считать условно исправными и поставить обратно?

Я бы не рискнул. Был опыт попытки переборки размороженных чугунных батарей. Лопались в самых неожиданных местах. Это чугун. Хрупкий. Ну и сами понимаете и не уговаривайте себя. Раз соссульки, значит текло, раз текло, то в следующий раз Вы обнаружите сразу несколько проблем.