Дом серии 1-447с-26
Плиты перекрытия многопустотные, с преднапряженной арматурой , толщина 220мм, длина ~6м, ширина 1,2м
В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг. Какую выдержат нагрузку плиты перекрытия, не перегрузили ли их? нужно ли переделывать? напольное покрытие предполагается - ламинат.
P.S. высота такая чтобы выйти в уровень с санузлом и кухней (от застройщика ванна и туалет с двойной стяжкой со слоем гидроизоляции между ними, высотой 14см
id342070785 написал:
В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг.
Итого 19 см стяжки при весе примерно 1800кг/м3 Получаем примерно 342 кг/м2 стяжки.
В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки. Ваши строители просто охренели! Где Вы набираете дебилов? 342 кг умножить на 13 получаем 4.5 тонны!!!
Срочно идти к соседям, замерять прогибы плит и смотреть на трещины.
Ставить подпорки и аккуратно демонтировать не используя отбойные молотки - вырезать - уносить
Грэй написал: BV, я так понял, у него 2 см под утеплителем, и 7 см над утеплителем - всего 9 см.
Грэй, "казнить нельзя помиловать"
Может и так... если по плотности около 162кг/м2 тоже не мало.
А по мешкам - слой больше получается....
В Москве - эти работы - перепланировка и должны быть согласованы, но Химки не Москва.
BV написал:
В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки.
Тут ошибка - нельзя строить перегородки с нагрузкой более 150кг/м2 или из материала толщиной более 10см
АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Благодарю за ответы, уточняю чтобы не было путаницы - суммарная толщина 9см, 52 мешка потому, что в стяжке добавки которые делают совсем немного, но легче чем например цпс - "Руссеан". У соседей ниже отштукатурен ровный потолок - трещин или прогибов не наблюдается. Вес мебели - приблизительно шкаф 70кг, диван 50кг, комод 30кг, толпы людей собирать не планируется, жить в комнате будет один человек и не каждый день. Вес распределяется на 5 плит перекрытий. Вес да приблизительно 180 кв/м, вот и интересовал вопрос про несущую способность плит и насколько такой вес критичен, можно ли пока оставить как есть. По неопытности в дальнейшем конечно буду стараться внимательно подходить к вопросу толщины стяжки. Изначально вообще предлагали на всю высоту залить, благо решили облегчить конструкцию за счет эппс 5см + шумка с демпфером по краям и несколькими слоями пленки, чтобы не в коем случае не затопить соседей.
id342070785 написал:
Вес да приблизительно 180 кв/м,
Ну так и надо было писать, а не морочить голову
Ну 180кг/м2 - по верхнему краю.
Можно было сделать стяжку 6см, а выравнивающую не делать подрезая ЭППС. Кстати там ЭППС не нужен - за глаза хватило бы пенопласта 35кг/м3
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.
АПОСТОЛ,обычно же как.привезут мешки(сразу на весь объём.так дешевле доставка).складывают это всё стопкой по середине комнаты,чтобы к стенам был подход.смотрят и думают,не много ли.потом садятся сверху на эту кучу и начинают строчить вопросы:"а выдержит ли плита..?!"
ANT/D, не всегда так... Один умник не успел поднять в квартиру, обрушил марш лестничной площадки... В столице, пару месяцев назад... Дело уголовное, ещё не закрыто.
sanya1965 написал: ANT/D, не всегда так... Один умник не успел поднять в квартиру, обрушил марш лестничной площадки... В столице, пару месяцев назад... Дело уголовное, ещё не закрыто.
sanya1965, потом киньте ссылочку на решение, если не трудно...
И кстати, очень полезная практика - читать судебные решения.... отрезвляет.
Может откроете такую тему со ссылками - будет ООООЧЕНЬ ПОЛЕЗНО.
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.
АПОСТОЛ,обычно же как.привезут мешки(сразу на весь объём.так дешевле доставка).складывают это всё стопкой по середине комнаты,чтобы к стенам был подход.смотрят и думают,не много ли.потом садятся сверху на эту кучу и начинают строчить вопросы:"а выдержит ли плита..?!"
ANT/D, обычно так делают дятлы.
Случай из практики.
Конкретно «Петр@вич» с Разгрузкой с Таджикистана , сразу складывают смесь под несущие стены. Я им просто показал помещения в которое носить Пескобетон.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий