подскажите, вот из этого нормальный коллекторный узел будет?
грязевик
редуктор давления
счетчик
Обратный клапан
фильтр
какой-то переходник с 1/2 на 3/4?
гребенка
Хедин написал:
В новостройке перед счетчиком воды стоит КФРД10-2.0, подскажите, если смыл его оставлять, или лучше поменять отдельно на грязевик и РД?
Хедин -конечно же КФРД поменяйте на раздельные фильтр и редуктор, ведь не зря такие же , но другой серии ФРД сняли с производства и у меня вон их какая коллекция собралась в гараже ))
Mazayac написал:
Шаровой - ФГО - редуктор - счётчик - ОК - промывной фильтр. Это если счётчик дрянь и УК против промывки до счётчик
Дело не в счетчике, а в проекте дома.
Сейчас у проектировщиков становится модно экономить на зональной схеме, и заменять ее редукторами.
Тоже и рекомендуют на АВОК теоретики-проектировщики - можно подумать, что редукторы никогда не травят в статике и не выходят из строя
Хедин, лучше менять, у меня простояли 4 года, а когда пришлось менять места не хватает на все пооддельности, пришлось голову поднапрячь, пришлось П образу делать, зато все отдельно, не люблю три в одном, люблю один в одном так надежнее