Да, при излишней минимальной мощности котла, ТА поможет уменьшить тактование неконденсационного котла (если не думать о выпадении кислотного конденсата на теплообменнике котла).
Но опять же емкость ТА должна быть немалой, примерно от 300-500 литров (в зависимости опять же от теплопотребления дома).
Но учитывая стоимость ТА, а также дополнительного насоса, не получится ли конденсационный котел дешевле, чем комплект из неконденсационного котла + ТА + доп.насос + обвязка арматурой ТА и насоса ?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Igor2772 написал:
Он стоит под 100 вроде конденсационный
Смотря какой. Есть и от 50 вроде бы.
Igor2772 написал:
а если простой никак не получится ?
Считать нужно, начиная с полного теплорасчёта. Потом считать гидравлику. Или пробовать методом тыка. Возможно поможет комнатный термостат. Но полы во время паузы котла греть не будут (правда из-за теплоинерционности ТП, возможно паузы и не будут страшны).
Вообще минимальный расход газа - когда котел не тактует вообще (только модулирует мощность). Для этого его минимальная мощность должна быть не больше, чем минимально потребляемая мощность домом.
Igor2772 написал:
а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Стяжка с теплыми полами, уже и так достаточно мощный теплоаккумулятор.
А если к неконденсационному котлу прицепить ТА, то теплообменник котла будет разрушаться кислотным конденсатом, пока низ ТА не прогреется до +58 градусов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Igor2772 написал:
как оптимизировать расход газа ?
Котел использовать конденсационный с хорошим диапазоном регулировки мощности, например 1 к 7 или даже 1 к 9.
Тогда тактование исчезнет совсем или станет намного реже. И расход газа в связи с уменьшившися тактованием станет меньше.
Inch1964,
Он стоит под 100 вроде конденсационный
а если простой никак не получится ?
.
Вопрос собственно из за того что простой котел газ греет 60 гр
смесительный узел на теплом полу берет примерно 35 гр
обратка 28гр
Получается котел газовый будет часто запускаться-при запуске тратится больше газа ---ну если я правильно думаю
а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Братцы приветствую!
Собственно вопросик небольшой
Имеется теплый пол 6 контуров
дом Кирпич-полы бетон-труба пола в бетонной стяжке 6 см
А вопрос такой
Отопление газовый котел и емкость с привозным газом
Газовый котел Ориентировочно (еще не куплен) Типа Ринай
так вот вопросик
когда полы прогреты и циркуляция минимальна получается котел газовый запускается часто
и соответственно расход газа из резервуара большой.
Так чтобы сьэкономить без частых запусков есть ли смысл добавить небольшой ТА в систему
В ТА залита вода с гофрой вверху бака и полами заполненной теплоноситель-пропиленгликоль.
врезка 1-2 тенов в низ бака ТА для аварийного отопления (электричестов дорого аж 7 руб СНТ)
Типа гофра в ТА для теплосьема для теплого пола
а газовый котел подключить подачу типа в середину та врезать а обратку снизу.
Нужен ли узел подмеса в таком случае для газового котла ?
и вообще правильная ли задумка чтобы котел та не часто запускался, тратя газ из емкости?
Или если как оптимизировать расход газа ?