Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6565002

No Access,
Скорее всего в коридоре балка на несколько квартир и индивидуальные счётчики отопления.
Доступ вам по заявке должны дать.
Диаметр трубы на отопление вашей квартиры какой заходит?
Хорошо если 20, а то могли на однушку и 16 пихнуть.
Так, что много не заберёте, упретесь в пропускную способность трубы. Вроде так.
А радиаторы меняйте как и сказали что выше.
У меня была на объекте тройников пять на те же пурмо. Поменяли на рифар низкие и длинные. Низкие, потому что окна большие. Брали по расчету мощности на комнаты. Сделал коллекторную. Стало теплее.
Приходил инженер главный с УК. Посмотрел, похвалил, что сделали коллекторную. И все.

Тс вообще что хотел на фото показать, систему отопления в новостройке или чувака в клетчатой рубашке? Хотите грамотную консультацию получить а даже фото не можете информативное сделать.

Вообще главная проблема горизонтальных разводок отопления от строителей не в радиаторах, можно и эти оставит, можно на биметалл поменять, любой мощности, можете взять ключи от общего коллекторного узла и сказать что я радиаторы оставляю а хочу коллекторную разводку чтобы не было тройников в стяжке, это главная проблема которая может создать головную боль в дальнейшем с серьезными проблемами и последствиями. А радиаторы уже потом ставьте какие душе угодно.

No Access, Устанавливая радиаторы большой мощности, Вы больше не заберете тепла на свои метры, в итоге Вам придется прикрыть его на половину к примеру. При увеличении радиатора Вы будите полноценно брать тепловую энергию сколько Вам надо для комфорта, если они не будут дотапливать и температура теплоносителя будет ниже требуемой, то Вы все равно будите получать требуемую тепловую энергию за которую Вы платите по тарифу. Вы увеличиваете мощность, а не отапливаемую площадь, так что пусть ставят, да Вы у них допуски спросите пусть покажут, прям УК придите и потребуйте, во они осядут и пусть не умничают. В газовых трестах даже допуск только у одного, на всю большую компанию. С уважением!

No Access, Я к тому, что при вашей подаче отопления на радиаторы вы не сможете взять больше выделенной мощности. (если я не прав, надеюсь более опытные меня поправят)

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh, где-то в общем коридоре подачу отопления можно включить или выключить (не в открытом доступе). Насчет ограничителя мощности не в курсе.

No Access, А в общем коридоре (откуда идут рубы отопления) нет коллектора с кранами или "ограничителя мощности"?

Мой опыт к Вашим услугам!

Hitgher написал:
No Access,
И на какую площадь у вас эта писюшка 500х500?

Hitgher, на площадь 38 кв.м. установлены два 500х500 (комната) и один 500х1000 (кухня)

No Access,
И на какую площадь у вас эта писюшка 500х500?

Hitgher написал:
No Access,
Вы хоть бы фото выложили, что там у вас сейчас.

Hitgher,

No Access,
Вы хоть бы фото выложили, что там у вас сейчас.

Hitgher написал:
No Access,
Что мешает взять широкие но не на 500 а на 300 высотой?

Hitgher, биметалл с высотой 300, если верить паспортным характеристикам, по ширине получается точно такой же, как существующая панель, при сохранении мощности

No Access,
Что мешает взять широкие но не на 500 а на 300 высотой?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

No Access написал:
проблема в том, что существующие радиаторы короткие, и не дотягивают до 70% длины окна.

Действительно, проблема. А что, окна обмерзают сантиметровым слоем льда?

master.msk написал:

strider1978 написал:
дизайнерский биметалл

серьезно? А что, бывает такой?

No Access написал:
говорят - нельзя превышать мощность установленных

да, бывает и такое. Но обычно так не говорят

No Access написал:
Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза

Как можно по размеру разные типы ОП сопоставлять? Поставьте соответствующие по мощности, в чем проблема?

master.msk, проблема в том, что существующие радиаторы короткие, и не дотягивают до 70% длины окна. А если их менять на биметалл аналогичной мощности, то размеры биметалла получаются еще меньше.

Конкретика:
Сейчас установлены радиаторы Prado 21-500-500 Universal D (размер 500х500), которые не дотягивают до нормативных 70% длины окна. У таких радиаторов максимальный тепловой поток указан 844 ед. изм. (Вт?) ().

Рассматриваю замену на Rifar Supremo или Royal Thermo Pianoforte, в первую очередь с точки зрения дизайна. Хотелось сделать радиаторы длиннее, чтобы больше ширины окна закрывали, но тогда мощность еще больше улетает.

Rifar Supremo (): тепловой поток одной секции высотой 500 и длиной 80 составляет 202 Вт. Т. о. поток 6-ти секций длиной 480 составит 1212 Вт.

Royal Thermo Pianoforte (): теплоотдача одной секции высотой 591 и длиной 80 составляет 189 Вт. Т. о поток 6-ти секций длиной 480 составит 1134 Вт.

strider1978 написал:
дизайнерский биметалл

серьезно? А что, бывает такой?

No Access написал:
говорят - нельзя превышать мощность установленных

да, бывает и такое. Но обычно так не говорят

No Access написал:
Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза

Как можно по размеру разные типы ОП сопоставлять? Поставьте соответствующие по мощности, в чем проблема?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

No Access написал:
Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза.

Свеженькая история про это:

Заменили в новостройке нормально работающие Buderus на дизайнерский биметалл. И всё, пропало отопление. Пока крутишь туда-сюда регулировочные и запорные - вроде прогревается. Минут через 20 снова холодные трубы и радиаторы. Сейчас в процессе переговоров с оптимистами, продавшими и воткнувшими красоту, на предмет "хотя бы сделать как было и не вкладывать больше деньги".

Hitgher, документов с тепловой мощностью выбить не удалось. Все, что говорят - нельзя превышать мощность установленных, тепловая мощность на квартиру ограничена мощностью установленных радиаторов.

No Access,
Пусть скажут и документы покажут с выделенной тепловой мощностью на вашу квартиру.
А вы потом проверьте мощьности ваших радиаторов в соответствии с температурой теплоносителя.

В квартире в новостройке в базе установлены панельные радиаторы. Даже простая замена их на биметаллические того же размера увеличивает мощность радиаторов почти в два раза. Инженеры УК категорично заявляют о недопустимости повышения мощности. Разводка отопления не по стояку, т. е. трубы отопления идут по полу из-под общего коридора, не от соседей снизу/сверху. Хочется понимать, на что в действительности повлияет увеличение мощности радиаторов. Является ли требование о соблюдении мощности в данном случае формальным или нет.